水泵不能自动抽水呢?

只看楼主收藏回复

如图,液位控制仪不能正常控制水泵工作,设备都没有问题,把空气开关重新开启一下接触器收到液位控制仪信号可以吸合,水满停止后第二次不能启动,把电机保护器线圈撤销后就可以,(拆掉液位控制仪,电机保护器也可以正常工作,A,B,C=380)
求指教是什么问题?


IP属地:辽宁1楼2016-04-10 20:50回复
    在线等,


    IP属地:辽宁2楼2016-04-10 21:09
    收起回复


      3楼2016-04-10 21:13
      收起回复
        没有电机保护器哦?


        IP属地:辽宁4楼2016-04-10 21:17
        回复
          最下边的两根线离的太近了,6号线7号线要有一定的距离


          来自Android客户端6楼2016-04-10 21:35
          收起回复
            液位控制器不串联到线圈吗


            IP属地:山东来自Android客户端7楼2016-04-10 22:01
            收起回复
              液位继电器是靠检测液体电阻来触发动作的,一般来说理论上要保证探头之间在不与水接触时的绝缘电阻一定要大于10kΩ,实际操作中,探头之间的绝缘电阻是重要的检测项目。


              IP属地:山东来自Android客户端8楼2016-04-10 22:03
              收起回复
                把液位控制器的图纸贴上来看看


                IP属地:江西来自iPhone客户端9楼2016-04-10 22:03
                收起回复
                  你液位器电压是多少?


                  来自Android客户端10楼2016-04-10 22:23
                  收起回复
                    是电子式总和保护器,你换个机械式的,你接的线有问题,


                    来自手机贴吧11楼2016-04-10 22:29
                    收起回复
                      电机该启动而未启动时量一下接触器线圈电压,若远低于380v证明控制线路上损耗大,重点查液位开关触头压降,保护器触头压降越低越好,若正常多半你的控制线细了,线上的压降太大,换粗点的试试.


                      IP属地:四川来自Android客户端12楼2016-04-10 22:34
                      收起回复

                        跟这个差不多,但我那个没有输入输出,只有常开常闭点!


                        IP属地:辽宁13楼2016-04-10 22:37