监理吧 关注:104,019贴子:1,031,354
  • 22回复贴,共1

老哥些,基坑喷锚旁站怎么写啊

只看楼主收藏回复

之前一直没干活深基坑项目,这个项目设计的喷锚支护,旁站是锚索注浆的时候写,还是喷射混凝土的时候写啊,要记录些啥子哦→_→,有没有老哥发一个旁站记录参考一下,拜托拜托


IP属地:四川来自Android客户端1楼2022-02-13 17:03回复
    打锚杆挂网喷混凝土是吧


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2022-02-13 18:26
    收起回复
      这个理论上是要写,但是实际上都没写过旁站


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2022-02-13 18:35
      收起回复
        经检查符合设计及规范要求,现场喷锚符合安全要求。喷浆正常。告辞


        IP属地:西藏来自Android客户端5楼2022-02-14 01:57
        回复
          不逗你了,正常就是看你旁站项目,如果锚索搞完后正常的话。在施工前复查锚索符合设计及规范要求。查下喷锚要求,随便写记录,还有就是时间性就完成了


          IP属地:西藏来自Android客户端6楼2022-02-14 01:59
          收起回复
            正常锚索注浆、喷锚是两道工序,写一起时间跨度比较大。建议先看看本项目监理规划、旁站方案里面的旁站清单中的旁站要求,然后喷锚旁站你可以参考GB50086-2015第六章喷射混凝土的相关要求,只要是喷射厚度、喷射方式(干拌or湿拌)、角度、施工人员以及管理人员数量、试块留置、强度等级。


            IP属地:广东来自iPhone客户端7楼2022-02-14 06:03
            收起回复
              这个一般不需要写吧,我干5年还没写过


              IP属地:河南来自Android客户端8楼2022-02-14 07:25
              收起回复
                写个首件就行。苦比的监理员。


                IP属地:西藏来自Android客户端9楼2022-02-14 07:57
                收起回复
                  不写,不涉及主体的混凝土都不管


                  IP属地:广东来自Android客户端10楼2022-02-14 09:19
                  收起回复
                    写个毛 我连主体混凝土浇筑都懒得写


                    IP属地:湖南来自iPhone客户端11楼2022-02-14 13:51
                    回复