请教一下问题

只看楼主收藏回复

我这边桩基础图纸上设计图没标明具体深度,只要求入持力层2d,持力层为全风化,怎样控制桩深度啊,入没入持力层2d怎么判断?桩基础是旋挖灌注桩,地勘报告也只有12个点位,总桩数52根


IP属地:湖南来自iPhone客户端1楼2022-07-22 23:27回复
    就看勘察设计文件啊,师傅


    IP属地:云南来自Android客户端2楼2022-07-23 00:16
    收起回复
      超前钻


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2022-07-23 00:59
      收起回复
        到岩了量下深度就行了


        IP属地:江西来自iPhone客户端4楼2022-07-23 09:06
        回复
          看地勘报告上面大概到持力层的深度时候去捞岩样看看,深度差不多了岩样出来了在下去2d就行了.不过大概率施工单位是不想钻这个2d的,毕竟入岩2d难钻.


          IP属地:浙江来自iPhone客户端6楼2022-07-23 10:12
          收起回复
            这个深度不是你们监理判断的吧 后期做桩试验出报告就好了


            IP属地:山东来自iPhone客户端7楼2022-07-23 10:52
            回复
              2d就是下去桩径的2倍,也就600的桩下去1.2米


              IP属地:浙江来自Android客户端8楼2022-07-23 11:54
              回复
                让施工单位进全风化的时候报验,然后地勘确认,就可以量深度了,再钻两倍直径


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2022-07-23 11:57
                回复