图里面的湿式报警阀下面压力表没压力正常吗?或者可能是什么原因导致的,求助


IP属地:安徽来自Android客户端1楼2023-04-11 15:10回复
    不正常。
    可能原因:1)压力表损坏或压力表进水管路堵塞。2)高位消防水箱无水。3)消防水箱或增稳压设施出水管控制阀误关闭。


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2023-04-11 16:32
    回复
      正常屁蛮
      如果供水侧压力表是好的 那你这整个自喷系统就是一个摆设 没啥用


      IP属地:贵州来自Android客户端3楼2023-04-11 16:46
      回复
        谢谢两位了


        IP属地:安徽来自Android客户端4楼2023-04-11 17:40
        回复
          不正常,要么压力表坏了,要么高位水箱没水


          IP属地:北京来自Android客户端5楼2023-04-11 19:18
          回复
            你是来考我们吗


            IP属地:山东来自Android客户端6楼2023-04-14 13:32
            回复
              工程师不懂这些,问维保去


              IP属地:湖北来自iPhone客户端7楼2023-04-14 22:59
              收起回复
                稳压泵不能正常工作,或者打在手动了


                IP属地:河南来自Android客户端8楼2023-04-16 22:30