华顶吧 关注:5贴子:1,629
  • 0回复贴,共1

YDJ系列油浸式试验变压器注意事项

只看楼主收藏回复


YDJ系列油浸式试验变压器注意事项:
1. 按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2. 做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。
3. 接通电源前,华顶电力操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。
4. 从零开始匀速旋转调压器手轮升压。升压方式有:快速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的试验电压,并密切注意测量仪表的及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。
5. 试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。
6. 本产品不得超过华顶电力额定参数使用。除试验必需外,决不电压通电或断电。
7. 使用YDJ试验变压器做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。如《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。
3.1 试验变压器的容量选择
标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωCt×10-9
式中: Pn----标称试验变压器容量(KVA)
Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值(KV)
K-------安全系数。K≥1,标称电压Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时,K值可取高一些。
Ct------被试品的电容量(PF)
ω----角频率,ω=2πf,f-----试验电源的频率
被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,可由设备的类型而定。典型数据如下:
简单的桥式或悬式绝缘子 几十微法
简单的分级套管 100 – 1000PF
电压互感器 200 – 500PF
电力变压器 < 1000KVA - 1000PF
> 1000KVA 1000 – 10000PF
高压电力电缆和油浸纸绝缘 250 – 300PF/m
气体绝缘 - 60PF/m
封闭变电站,SF6气体绝缘 100 – 10000PF
对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考
Vn = 50 – 100KV K=4 Vn = 150 – 300KV K=3 Vn > 300KV K=2
3.2 主要技术参数表
YDJ系列试验变压器


注:YDJ系列产品中有200V抽头,可二台或三台串级成100KV、150KV、200KV、300KV及更高的高电压。根据用户需要,在高压绕组中可抽出5-15KV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。


IP属地:湖北1楼2024-04-23 10:46回复