注册消防工程师吧 关注:177,430贴子:275,032
  • 14回复贴,共1

出个简单的题测试一下,看各位复习这么久会不会灵活应用

只看楼主收藏回复

我之前开帖说,没有消防工作实践经验,只靠死背书本和规范的,遇到实践题时,脑子和思维未必能转过圈来。有人不服呢,那么现在岀一道简单的题测试一下。
《建规》中关于自动喷水灭火系统的设置要求,很多人都能背得滚瓜烂熟。那么问题来了,一栋二类高层公共建筑中的幼儿园是否需要设置喷淋系统?再问,设在一栋4层多层建筑的幼儿园,4个班,建筑面积900平米,是否需要设置喷淋系统?再问,一个幼儿园8个班规模,设有喷淋系统,其幼儿音体活动室用房可以设置在该建筑的四楼吗?
还要回答出为什么?


1楼2016-03-11 20:50回复
    1、设喷淋,8.3.3条2款。
    2、不设喷淋,建规8.3.4条5款,《托儿所、幼儿园建筑设计规范》第1.0.3条中,对幼儿园规模进行了划分:5个班以下的为小型幼儿园;6-9个班的为中型幼儿园;10-12个班的为大型幼儿园。
    疑问:设在四层不可以,建规5.4.4
    3、不可以设在四层,建规5.4.4


    IP属地:北京来自Android客户端7楼2016-03-13 01:03
    收起回复
      你们这些学霸啊


      IP属地:湖北来自Android客户端8楼2016-03-15 09:45
      收起回复
        高手,不是建审科的就是设计院的


        来自Android客户端10楼2016-03-16 23:05
        回复
          一本建规都解决掉的事情,有什么难的


          IP属地:云南11楼2016-03-16 23:30
          收起回复
            我也出个题:针对医疗建筑避难间的设置,建筑设计防火规范5.5.24.6条:应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。请问:这个窗户怎么设?


            来自Android客户端12楼2016-03-17 04:57
            收起回复