变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法:
1.电源故障处理
如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器跳闸停机,待电源恢复正常后即可重新起动。
2.外部故障处理
如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用。
如内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产,待内部故障排除后,即可恢复变频运行。
3.内部故障处理
变频装置一旦发生内部故障,如在保修期内,要通知厂家或厂家代理负责保修。根据故障显示的类别和数据进行下列检查:
打开机箱后,首先观察内部有否断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件,如有则应及时处理。
用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块通断电阻,判断是否开断或击穿。如有,按原标称值和耐压值更换,或用同类型的代替。
用双踪示波器检测各工作点波形,采用逐级排除法判断故障位置和元器件。
在检修中应注意的问题:
严防虚焊、虚连,或错焊、连焊,或者接错线,特别是别把电源线误接到输出端。
通电静态检查指示灯、数码管和显示屏是否正常,预置数据是否适当。
有条件者,可用一小电动机进行模拟动态试验。
带负载试验。
4.功能参数设置不当的处理
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。


IP属地:广东来自iPhone客户端1楼2016-08-28 22:35回复


    来自Android客户端2楼2016-08-29 07:11
    回复
      这个实用 要顶


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2016-08-29 07:23
      回复
        先收藏了再研究


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2016-08-29 19:01
        回复
          看用在哪里吧!如果是恒压供水系统的和水泵选型有关


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2016-08-31 14:08