我的用电是三相四线、无缘无故的、跳闸,总闸跳闸,分闸一个都不跳、经查后、零线带电,这是怎么回事啊?用电一般是用两相电、是不是用电不平衡导致的?


IP属地:湖北来自iPhone客户端1楼2016-09-20 20:47回复
    当三相电用电不平衡时就会产生星点漂移,有零序电流产生,如果你总电源带漏电保护的话,可能会发生跳闸,因为零序电流通过零线大于漏电跳闸值就动作了


    来自Android客户端2楼2016-09-20 20:58
    回复
      北京


      来自Android客户端3楼2016-09-20 21:00
      回复
        喔!谢谢你解答


        IP属地:湖北来自iPhone客户端4楼2017-10-16 00:12