普通梁端支座面筋锚固问题
我们先来看G101是怎么规定的
上图说明端支座应伸至对边弯折15d 且对平直段长度有具体要求 但是101图集未考虑平直段长度不够的情况 经查13G101-11 4-11页对此种情况进行了说明
具体构造详下图
在斯维尔2014版里面 此构造的钢筋公式为MAX(HC-CZH,ZZPZD)+15D
2016版里面 此构造的钢筋公式为HC-CZH+(15*D)
2016的公式直接是错的 不考虑 我们看14版MAX(HC-CZH,ZZPZD)+15D 意思是max(支座宽-保护层,平直段长度)+15d 与图集不符
正确公式应为iif(HC-CZH<ZZPZD,la,HC-CZH+15*D)
欢迎加群交流 QQ群号243093828
