电气试验吧 关注:754贴子:2,025
  • 15回复贴,共1

10kV电缆外皮破了,交流压耐通过了,但送电击穿了

只看楼主收藏回复

10kV电缆外皮破了,交流压耐通过了,但送电击穿了,是什么原因???急急~~
那位大神给我说一下!


1楼2017-04-27 11:23回复
    耐压试验是慢慢升压,这是瞬间击穿,原因不好说。


    IP属地:河南来自Android客户端3楼2017-05-19 12:48
    收起回复
      操作过电压呗,看看避雷器动作没


      IP属地:河北来自Android客户端4楼2017-05-23 17:22
      收起回复
        嚓。 耐压达到多少


        来自Android客户端5楼2017-06-26 20:17
        回复
          送电瞬间击穿冲击的


          IP属地:北京来自Android客户端8楼2017-10-27 16:27
          回复
            耐压打了多长时间,试验电压?


            来自iPhone客户端9楼2017-11-24 09:51
            回复
              谁也没说试验合格他就不能蹦啊 哈哈


              IP属地:河南10楼2021-05-04 19:54
              回复
                你需要串联谐振微欧电力


                IP属地:湖北来自iPhone客户端11楼2021-05-20 15:30
                回复
                  外皮破一般还是重新做个头安全点


                  13楼2022-05-16 16:51
                  回复
                    耐压2Uo还是看电缆标号的?关键是打压没什么电流而且还是慢慢升压有个过程.送电是瞬时电压.而且你确定是试验后才有的伤?


                    IP属地:河南来自Android客户端14楼2022-10-26 16:44
                    回复
                      耐压打的直流还是交流,打了多少kV


                      IP属地:山东来自Android客户端15楼2022-10-31 17:26
                      回复