电工吧 关注:538,120贴子:8,058,727
  • 13回复贴,共1

求大神给分析分析

只看楼主收藏回复

客厅有一条孔灯,一个顶灯,开任何一个灯的时候客厅的空开会过会就跳了,两个灯都不开的时候空开还是会跳,老房子装修加了几个插座,都是从旁边的查询处跳的,请问怎么处理,好多天了,急!


IP属地:湖北来自iPhone客户端1楼2017-04-29 13:04回复
    建议找个专业电工上门


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2017-04-29 13:16
    收起回复
      客厅有一条孔灯,一个顶灯,开任何一个灯的时候客厅的空开会过会就跳了,两个灯都不开的时候空开还是会跳,老房子装修加了几个插座,都是从旁边的插座跳的,请问怎么处理,好多天了,急!


      IP属地:湖北来自iPhone客户端3楼2017-04-29 13:29
      回复
        线路漏电了


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2017-04-29 15:48
        收起回复
          不查的话难说。把其中和个灯的线拆了再送电试试,如果还跳就拆另一个,还不行就两个灯线全拆了看会不会跳。


          5楼2017-04-29 16:08
          收起回复
            这种情况要用兆欧表测绝缘


            来自Android客户端6楼2017-04-29 16:21
            收起回复
              照明线路引起漏电保护器跳闸的问题很少见,查起来比插座费事。



              IP属地:山东来自Android客户端7楼2017-04-29 17:18
              回复