笔者是一名入行三年的大专生,对班组的老师傅们一直尊敬有加。自己也最大程度的熟悉图纸,用接触器模拟厂子里的各种设备,没活时演习着各种疑难故障。
由于厂子大检修,领导给我们班组调来了一位40岁左右的老师傅,他打破了原本和谐的工作环境,不论我怎么做,我就是不行,还讲他入厂三年就和老师傅一样了……
今天班长要求我和这位老师傅把高压开关柜由热备转冷备,进行到一个开关柜时,运行指示灯亮着,我说设备没停,我们摇小车到试验位置,合接地刀都不合适了,需要联系生产。他却说:“有操作票怕什么。”就要停电源。
我找到图纸,苦口婆心劝他说:“如果把电灯比作设备,那墙壁开关就是现场按钮,DcS。而我们变电所里只有电源断路器,相当于进户空开。指示灯由现场按钮,DcS控制,由前两者提供主令,让KA中间继电器线圈吸合,KA的常开触点闭合运行指示灯亮,KA的常闭触点打开停止指示灯回路被切断。反之亦然。而现场按钮和dcs不经生产授权,我们电工没有操作权限。
这位老师傅,没听我的,把电源停了。中间继电器当然也线圈失电,设备停了,停止指示灯亮了……然后他让我摇小车,我说死没摇。他还训我:“我比你水平高,我是监护人,我让你怎么干你就得怎么干。”......
接到电话,我们停错了,他开始赖我了。“你的操作票怎么拿的,都怪你”
知道没出事故,且被班长把事儿压下后,我什么也没说。毕竟手把没人家利落,电工操作上不硬气呢。
智者千虑必有一失,愚者千虑必有一得。只是希望所有的老师傅都能静下心来听听后来者的话。他们不一定全是错的。
