我想问问,家里准备装空调,线是1.5平方的,我想问问,这个1.5平方的电线能通过的最大电流量,是用家里所有家电开动时的总电流量来计算吗?就是所有电器开动的电流总和不能超过1.5电线的最大电流,还是说只要单个电器的电流不超过1.5电线的最大电流就可以。每个电器都没有影响??我买1匹的松下空调,1.5的电线可以吗?谢谢,希望有人帮我解惑一下。外行


1楼2017-06-19 16:08回复
    可以给开空调单独走一条线,从进户开关那


    IP属地:山东2楼2017-06-19 16:16
    收起回复
      最好用4平方铜线专门拉一路


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2017-06-19 16:21
      收起回复
        一匹空调功率不到750w,制冷电流不到4A,况且现在都是变频空调,启动平稳,1.5铜线负载能力可到8a安全没问题,没事,不喜欢听空调要专线,功率比你家电磁炉小得多。即便冬天电辅加热也够用,放心


        来自Android客户端5楼2017-06-19 17:13
        收起回复
          有些安装师傅人云亦云,别人教的,自己没有理论,一说空调冰箱都是大功率,艹,冰箱一般不超过500w,还没电饭锅大,你见过电饭锅走专线没?我的双控灯安装师傅跟别人学的,带插座放三根线,造成关灯后灯带有火线,关灯微亮,问他为什么不用四根线,他说学的就是三根线,四根不会接


          来自Android客户端6楼2017-06-19 17:20
          收起回复
            空调单独最低要求4平方,最好6平方


            IP属地:重庆来自Android客户端7楼2017-06-19 17:51
            收起回复
              看空调铭牌上的额定电流和最大电流做判断吧,另外好像原装日系空调都没有电辅热吧?


              IP属地:河南8楼2017-06-19 17:58
              回复
                1P空调用1.5没问题的


                来自Android客户端10楼2017-06-19 19:31
                回复
                  个人认为只要超过负载原带的引线一个型号就可以了。


                  来自手机贴吧11楼2017-06-19 21:24
                  回复
                    1.5铜线最大载流量是8安,在220伏电压下,最大负载功率大约就是1700瓦,1匹的空调功率就是不到800瓦,所以没一点问题。


                    IP属地:陕西来自iPhone客户端13楼2017-06-19 23:36
                    收起回复
                      没问题,本人正在使用中


                      14楼2017-06-20 00:41
                      回复
                        挂机2.5-线子足够用


                        来自Android客户端17楼2017-06-20 05:26
                        回复
                          插座穿线不是2.5起?


                          IP属地:辽宁来自Android客户端18楼2017-06-20 17:42
                          回复