闭式星三角启动电路瞬间状态讨论

只看楼主收藏回复

星形接触器KM3断开的同时,KM2三角形接触器和KM4过渡电阻接触器瞬间状态是怎样切换的,
资料上说KM4只接通一瞬间就断开,
我觉得KM2和KM4同时得电,KM4压根不会吸合啊
所以不明白这一瞬间的时间差是哪里来的,
是接触器吸合动作反应时间差吗?
还请于各位专业人士讨论一下




回复
来自Android客户端1楼2019-05-14 11:50
    km4瞬间通电,又瞬间断电。不过km4存在有啥意义呢?


    收起回复
    来自Android客户端2楼2019-05-14 12:16
      顶起来,让大佬帮我看看


      回复
      来自Android客户端3楼2019-05-14 18:03
        看不懂,图里面的方框不是接触器线圈吗?怎么是电阻?


        收起回复
        来自Android客户端5楼2019-05-14 19:24
          贴吧不对啊,别人回复的楼层怎么不见了


          回复
          来自Android客户端7楼2019-05-15 00:29
            缓冲


            收起回复
            来自Android客户端8楼2019-05-15 07:44
              确实是“一瞬间”楼主可以实际接一下,这时间非常短,KT闭合瞬间接通然后断开,时间太短了,很好奇这么短时间怎么起到作用


              收起回复
              来自iPhone客户端9楼2019-05-15 08:21
                可以加时间继电器加大延时


                收起回复
                来自Android客户端10楼2019-05-15 17:39
                  你这个是55千瓦以上的电动机??


                  收起回复
                  11楼2019-05-15 19:44
                    当Kt延时时间到达的时候KT常开触点闭合,此时KM4线圈瞬间得电,而KM2线圈,由于串入的KM3常闭触点还在KM3线圈失电的复位运动状态中,会和KM4线圈得电的时间上有个极短时间差。


                    收起回复
                    来自iPhone客户端12楼2019-05-16 07:03
                      KM4可能用的是电容切换交流接触器。


                      收起回复
                      13楼2019-05-16 08:52
                        可以了解一下无功补偿电容接触器工作原理