工控吧 关注:22,343贴子:50,166
  • 2回复贴,共1

三菱PLC和串口调试助手

只看楼主收藏回复

各路大神帮忙看下,本人想通过PLC和串口调试助手进行手动的数据接收和发送,现在碰到一个问题,在PLC给串口调试助手发送字节时,只有第一次(下载或者重新上电)是可以接收到正常的字节的,之后的都是接收其它数据(有规律,但不是PLC上寄存器里面的数),所以请大神门帮我指点一下。


IP属地:浙江1楼2019-06-24 16:47回复
    解决了,把M8002改成M
    8000,SET M8161改为M8161.


    IP属地:浙江2楼2019-06-24 17:14
    回复
      能不能看看你的全部代码


      IP属地:安徽来自手机贴吧3楼2020-08-26 19:14
      回复