施工员吧 关注:300,212贴子:3,178,555

求助,混凝土标号打低了两个标号怎么办啊?c40打成30的了,

只看楼主收藏回复

求助,混凝土标号打低了两个标号怎么办啊?c40打成30的了,洋房,装配加现浇,暗柱跟墙都打错了。。。是不是要跑路了


IP属地:湖北来自iPhone客户端1楼2019-08-11 21:00回复
    求助啊,应该怎么办,一直养护么,


    IP属地:湖北来自iPhone客户端2楼2019-08-11 21:02
    回复
      你完蛋了,抓紧跑路吧


      IP属地:浙江来自Android客户端4楼2019-08-11 23:36
      回复
        实际强度c20


        IP属地:安徽来自Android客户端5楼2019-08-12 08:26
        回复
          拆了,重新打


          IP属地:北京来自Android客户端6楼2019-08-21 07:05
          回复
            几十万


            双子座
            参与贴吧T豆娱乐城七夕活动
            活动截止:2016-12-31
            去徽章馆》
            IP属地:安徽来自Android客户端7楼2019-08-21 07:43
            回复
              发错了还是你报错了


              双子座
              参与贴吧T豆娱乐城七夕活动
              活动截止:2016-12-31
              去徽章馆》
              IP属地:安徽来自Android客户端8楼2019-08-21 07:43
              回复
                拆了重新打 习惯就好 碰到过两次


                IP属地:湖北来自iPhone客户端9楼2019-08-21 07:49
                收起回复
                  赶紧向监理汇报


                  IP属地:湖南来自iPhone客户端10楼2019-08-21 09:05
                  回复
                    没事,我以前把60打成50得了,多养护


                    IP属地:上海来自Android客户端11楼2019-08-21 09:12
                    收起回复
                      就装傻充愣当不知道,反正商品房验收也不一定验到


                      IP属地:浙江来自手机贴吧12楼2019-08-21 17:40
                      收起回复
                        打了多少?多的话就报上去


                        IP属地:湖北来自iPhone客户端13楼2019-08-22 17:58
                        回复
                          打多少了,少的话赶紧拆了重新打,太多了就跟领导说吧,看看给监理拿点💰


                          IP属地:江苏来自Android客户端14楼2019-08-23 12:13
                          回复
                            层高不高的话,怕个求,养护好就行(不是结构柱吧?


                            IP属地:陕西15楼2019-08-23 14:36
                            收起回复
                              反正不会倒


                              IP属地:湖南16楼2019-08-23 16:41
                              回复