电工吧 关注:466,503贴子:6,910,613

电线烧成这样还能继续使用?

只看楼主收藏回复

12台最大输出功率为5500w,只是开了8台而已,电线就发热单相烧焦了。
施工方更换了160安的闸刀,线就这样包着算了,说没有熔断无问题。
问了工程经理,说这样绝缘不合格,要更换。
明显换了160安,以后还是不够过的,现在新场就这样了,感觉很不靠谱,可是施工方不肯改


回复
来自iPhone客户端1楼2019-09-18 13:31
    这个大几率是铜鼻子没压好弄的!建议用砂纸打磨干净用喷枪烧点锡抢救一下。


    收起回复
    来自Android客户端2楼2019-09-18 13:52
      大概率是没压好


      收起回复
      来自Android客户端3楼2019-09-18 13:56
        没有压好


        收起回复
        来自手机贴吧4楼2019-09-18 13:57
          必须换掉,出线调相。


          回复
          来自iPhone客户端6楼2019-09-18 16:00
            进线180度对折好吗


            回复
            来自Android客户端7楼2019-09-18 17:00
              其他两没有发热,可能是这相鼻子没压好,或者螺丝没紧


              回复
              来自Android客户端8楼2019-09-18 17:31
                这么大的空开用十字螺丝拧鼻子,想想靠起子怎么拧紧
                应该用内六角螺丝拧,
                现在补救的办法就是线截断一节重新做线鼻子。
                三个线鼻子的螺丝全部换成内六角式的。
                这施工方真是人才。


                收起回复
                10楼2019-09-18 18:13
                  总开关应该按导线最大载流量配,又不是终端直接控制设备,


                  收起回复
                  来自Android客户端11楼2019-09-18 18:38
                    应该是螺丝没压紧


                    回复
                    来自Android客户端12楼2019-09-18 19:35
                      不放心从新压线耳就行,开关关了把螺丝压紧


                      回复
                      来自Android客户端13楼2019-09-18 19:37
                        换掉吧,氧化了,接触不良


                        回复
                        来自Android客户端14楼2019-09-18 19:43
                          换,夜宵到手了


                          回复
                          来自iPhone客户端15楼2019-09-18 19:44
                            好像铜鼻子没压紧


                            回复
                            来自Android客户端16楼2019-09-18 19:57
                              近一个亿的工程?