电工吧 关注:541,203贴子:8,113,886
  • 14回复贴,共1

各位大哥看看怎么回事?

只看楼主收藏回复

江湖救急,控制锅炉的循环水泵和风机的控制箱,本来是自动的,温度一到设定的度数水泵就自动开启了,今天就不能自动转了,指示灯也不亮了,线路都好好的,求解怎么回事??




来自Android客户端1楼2019-11-20 21:57回复
    那表显示-PP就不正常


    IP属地:河北来自Android客户端3楼2019-11-21 08:27
    收起回复
      真乱


      IP属地:重庆4楼2019-11-21 08:39
      收起回复
        来学习的!


        IP属地:江苏来自Android客户端5楼2019-11-21 12:49
        回复
          思路要清晰,线路联通没问题,那就是温控没触发,手动合闸没问题换温控


          IP属地:陕西来自Android客户端6楼2019-11-21 16:30
          回复
            已经有正确的解决方法了


            IP属地:河北来自Android客户端7楼2019-11-21 18:51
            回复
              先查手动,手动如果能启动,证明是自动控制线路的问题,有可能就是温控常开不动作或温控器坏了


              IP属地:四川来自Android客户端8楼2019-11-21 19:05
              回复
                温度传感器应该坏了


                IP属地:江苏来自Android客户端9楼2019-11-21 20:16
                回复
                  应该是温控器的探头(热电偶或者热电阻)的线断了。你把显示-PP那个温控器的探头线直接短接,如果-PP消失就说明温控器探头坏了或者探头线断了



                  IP属地:四川来自Android客户端10楼2019-11-21 21:08
                  回复
                    -pp传感器坏了或者传感器线断了采集不到信号了


                    IP属地:山东来自iPhone客户端11楼2019-11-21 21:46
                    回复
                      温控器坏了


                      IP属地:天津来自Android客户端12楼2019-11-21 22:51
                      回复
                        就这技术还干电工


                        IP属地:江苏来自Android客户端14楼2019-11-22 17:10
                        回复