桥梁检测吧 关注:271贴子:874
  • 2回复贴,共1

道路桥梁检测机构

只看楼主收藏回复

工程概况
XX桥、XX桥均为位于无锡市新吴区的双孔箱型框架桥,均跨香泾浜河,桥长均为19.20m,跨径组合均为2×9.30m。锡兴路桥桥面总宽为16.80m,桥面横向布置为2.40m(人行道)+12m(机动车道)+2.40m(人行道),栏杆采用钢筋混凝土栏杆;新洲路桥桥面总宽为26.20m,桥面横向布置为2.20m(人行道)+11.75m(机动车道)+2.60m(人行道)+9.65m(机动车道),栏杆采用钢筋混凝土及钢栏杆。两座桥桥面铺装均为混凝土桥面板,设计荷载均不详,均建成于2003年,两座桥梁的概貌图及相对位置示意
图见图4-1~4-3。
5 检测目的、范围和内容
为了了解该两座桥梁的承载能力,并为XX锡项目后续施工提供技术依据,XX工程股份有限公司特委托XX有限公司(以下简称“我公司”)对该两桥进行检测并对桥梁承载能力进行检算。
根据委托鉴定要求,具体检测内容如下:
(1)桥梁外观病害检查;
(2)桥梁结构尺寸测量;
(3)桥面线形测量;
(4)混凝土碳化检测;
(5)混凝土强度检测;
(6)钢筋保护层厚度检测;
(7)钢筋配置情况检测;
(8)钢筋锈蚀程度检测;
(9)桥梁技术状况评定;
(10)桥梁承载能力检算。
6 检测方法
6.1 桥梁外观检查
桥梁外观检查是对结构及其附属设施的各构件或部位进行全面系统的检查,记录所有表观病害及缺损的部位、范围和程度等详细资料,进行桥梁技术状况评定。
6.2 桥梁专项检测
根据检查内容,须进行专项检查的项目可归纳为:结构几何形态、混凝土强度与碳化状况、钢筋保护层厚度及钢筋配置情况、钢筋锈蚀状况检查。
6.2.1结构几何形态检查方法
(1) 桥梁长度、宽度测量
采用钢卷尺测量桥梁总长、行车道宽度。
(2) 桥梁上下部结构测量
采用钢卷尺、红外线测距仪对桥梁上下部结构的尺寸进行测量。
(3) 桥面线形测量
采用精密水准仪对桥面线形进行测量。
6.2.2混凝土强度检测
(1)检测方法
采用回弹法检测结构或构件混凝土强度,主要检测仪器为回弹仪。
(2)测区及测点布置
采用回弹法检测混凝土强度时要求混凝土检测面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。
测区布置要求满足相应检测规范要求,结构或构件的测区应标有清晰的编号。测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于 20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于 30mm,测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次,每一测区应记取 16 个回弹值,每一测点的回弹值读数估读至1。
6.2.3混凝土碳化深度检测
(1)检测方法
使用酸碱指示剂喷在混凝土的新鲜破损面,根据指示剂颜色的变化,测量混凝土的碳化深度,量测值准确至0.5毫米。
(2)检测范围
检测范围为主要承重构件或承重构件的主要受力部位,或根据一般检查结果有迹象表明钢筋可能存在锈蚀的部位。
(3)测区及测点布置
要求测区数不应小于3个,测区应均匀布置。每一测区应布置三个测点,三个测点应呈“品”字排列。
6.2.4钢筋保护层厚度
除了原材料质量因素以外,钢筋混凝土结构构件的钢筋保护层偏差直接影响到钢筋混凝土构件的力学性能及耐久性,关系到构筑物的使用安全及使用寿命。保护层太薄钢筋容易过早生锈,从而破坏构件整体性能。如果保护层过厚,则构件表面容易出现较大的收缩裂缝和温度裂缝,自重也相应增加,构件的有效截面减小,承载力也随之下降。
钢筋保护层厚度检测采用混凝土钢筋检测仪测量主要构件的钢筋保护层厚度。
6.2.5钢筋配置情况检测
采用钢筋探测仪对主要混凝土构件的配筋数量进行调查,个别构件凿开混凝土保护层,采用游标卡尺量测钢筋直径。
6.2.6钢筋锈蚀程度检测
利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态。
检测范围:测区选择在主要受力构件的控制截面。在选定的测区上布置测试网络,网格间距为20cm×20cm,网格的节点为测点,矩阵为5×7,按表6.1给出的判定标准判定测试部位的钢筋锈蚀状态。
桥梁检测等可以联系我15021138274


IP属地:上海1楼2019-11-22 17:03回复
    您是做检测的还是甲方


    IP属地:江苏来自iPhone客户端4楼2020-11-14 15:01
    回复
      桥梁外观病害检查信息有吗


      IP属地:北京来自Android客户端5楼2022-03-27 19:38
      回复