各位学长学姐,本人刚刚毕业的小白,手上有一个s7-200的2

只看楼主收藏回复

各位学长学姐,本人刚刚毕业的小白,手上有一个s7-200的224plc,一套台达的A2,100w系列伺服,使用的外部电源,驱动器已经设置好了pt模式使能,脉冲和方向分别接的q0.0和q0.1,使用i0.0触发沿,脉冲-和方向-短接到了plc的电源负极,电子齿轮比已经设置好了10000个脉冲转一圈,程序为周期1ms共发送10000个脉冲,为什么电机不转呢,小弟在此请教,感激不尽


来自iPhone客户端1楼2020-08-09 07:28回复
    西门子好久没用过了,不过可以交流交流。


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2020-08-11 20:15
    收起回复
      1ms,10000个脉冲,那一秒钟有10000000个,频率为10000KHz,输出这个频率达不到


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2020-08-21 23:21
      回复
        速度太快了


        来自Android客户端4楼2020-12-03 08:22
        回复
          电机1s一圈


          IP属地:四川来自Android客户端5楼2021-01-08 22:27
          收起回复
            专业维修各类仪器仪表,传感器继电器变频器、电源、模块等等工业类产品 电话18630367843,修不好不收费,全国接单包邮费


            IP属地:河北6楼2021-01-26 17:10
            回复
              使能不上吧?


              IP属地:山东来自Android客户端7楼2021-02-13 12:24
              回复
                西门子的数字量输出达不到这么快吧


                IP属地:浙江来自Android客户端8楼2021-03-10 10:14
                回复