UPS对发电机组的影响

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 科华电源武汉办
  • 富有名气
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
  UPS作为从市电停电到备用柴油发电机组供电的中间段的电源设备,可以将蓄电池的电能无延时地逆变向重要负载供电,从而保证在柴油发电机组启动供电前负载不断电,而当柴油发电机组投入使用时,UPS就作为机组的负载,为电池进行充电。


  • 科华电源武汉办
  • 富有名气
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
  整流滤波器件是UPS的主要部件之一,这种非线性负载会向柴油发电机组带来大量的高次谐波,其中以5次和7次谐波危害最严重,尤其是非线性负载较大而发电机组容量又较小时这种危害就更明显,主要表现在以下几种故障现象:


  • 科华电源武汉办
  • 富有名气
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
1、发电机组的输出电压突然增高到440V以上,其后果是造成UPS损坏。


2、发电机组输出频率到50-60Hz,致使UPS保护动作。


3、发电机组在出现频率或电压异常的同时出现严重的机械共振现象,柴油机出现有节奏的摇摆和声音起伏,严重时还出现损坏发电机的励磁回路和AVR。


4、UPS因检测到过电压或过频率而自动关断整流器,由后备电池组向负载放电或从旁路直接向负载供电。