公司有个变压器,一插空开就跳,有时候不跳

只看楼主收藏回复

黑线是进线,接的三脚插头,白线是出现,接的插板。
各位前辈、大佬帮忙看看,后端(白线插板)不接任何东西,将变压扭到0,黑线插市电220,然后空开就跳了,然后我再拔掉黑线,复位空开,重新插黑线,好了,空开不跳了,然后调节旋钮,后端就有电压输出了。
空开也不是100%跳,有时候跳,有时候不跳,每次操作都一样。大家帮忙看看,是哪里的问题。


1楼2021-05-06 14:59回复
    空开换个大点的,还有像这样的调压器使用时最好挂地线!!!!


    来自Android客户端2楼2021-05-06 15:05
    收起回复
      这电风扇开关比家里的大多了


      IP属地:上海3楼2021-05-06 15:29
      收起回复
        你这个是自耦变压器,看个头功率不小。你先确认是过载跳闸,还是漏电保护,如果是过载跳闸,你看一下变压器的额定功率是多大的,需要电流多少,而你的开关又是多大的,是否匹配。


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2021-05-06 16:02
        收起回复
          估计是漏电,摇表摇下


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2021-05-06 17:55
          回复
            漏保误判


            IP属地:辽宁来自Android客户端6楼2021-05-06 18:30
            回复
              启动瞬间电流过大造成的吧


              IP属地:安徽8楼2021-05-06 18:48
              收起回复
                接线桩处打开看看是不是短路或者是碰壳了


                来自Android客户端9楼2021-05-06 19:17
                回复
                  赞同楼上,松下电器那个师傅讲的。应该考虑是不是空开的电流过小。
                  曾经遇到过,自用的1kw的,220v/220v,隔离变压器。输入端串联3A保险,即使没有接负载的情况下,也是打开电源,保险就烧,用到6A就没事了。前提是变压器完全正常。


                  IP属地:安徽来自Android客户端10楼2021-05-06 19:45
                  回复
                    变压器启动瞬间,磁饱和,电流还是挺大的。


                    IP属地:广西来自Android客户端11楼2021-05-06 20:18
                    收起回复
                      无负载 瞬间电流很大 的 空开应该要求上限很大的


                      来自Android客户端12楼2021-05-06 20:57
                      收起回复
                        换个D型空开。


                        IP属地:山东来自Android客户端14楼2021-05-11 23:02