自建房吧 关注:81,435贴子:1,128,121
  • 25回复贴,共1

大佬们,求教!

只看楼主收藏回复

盖六层,但是到今天才发现工人没按图纸施工。
柱子全是做的A型的。但是图纸柱表上,除了两根扁柱是C,其他的D1型
晕死!现在是还有一个楼面就封顶了......
也不知道稳不稳,问题大不大
唉,为了忙这房子,瘦了好多



IP属地:广东1楼2021-07-01 22:41回复
    设计抗震强度是七度


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2021-07-02 00:45
    回复
      没问题 就是抗震强度不够罢了


      IP属地:广东3楼2021-07-02 09:00
      收起回复
        哪里的啊?


        来自Android客户端4楼2021-07-02 09:35
        收起回复
          要你的设计进行验算,不满足要求就进行加固


          IP属地:湖南5楼2021-07-02 09:36
          收起回复


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2021-07-02 11:33
            回复
              找个设计院复核下就行了


              IP属地:广东来自iPhone客户端7楼2021-07-02 11:47
              回复
                框架结构吗?


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2021-07-02 13:34
                收起回复
                  截面和纵筋一样就行,箍筋差点没事。你这截面也不大


                  IP属地:福建9楼2021-07-02 16:09
                  收起回复
                    可以加固,但没必要。抗震设防烈度7度0.10g也不高,八九十年代的砖混房子六七层没一根内圈梁的都没事,你这框架的问题不大


                    IP属地:辽宁来自iPhone客户端10楼2021-07-03 01:41
                    收起回复
                      最大柱子才400x400,全部A都可以。


                      IP属地:天津11楼2021-07-03 09:58
                      收起回复
                        如果不是地震区问题不大的。


                        IP属地:广东来自iPhone客户端12楼2021-07-05 00:14
                        回复
                          施工队不盯着就偷工


                          IP属地:广西13楼2021-07-06 08:34
                          回复