异星工厂吧 关注:52,751贴子:295,851

(小玩意)太阳能/核电辅助控制系统

只看楼主收藏回复



IP属地:福建1楼2021-10-02 00:38回复
    首先要说明,这玩意不是万能的,由于游戏里电池有最大放电速率300KW
    而这玩意是通过开关电闸来控制输出功率的
    所以关电闸的时候需要电池和太阳能板接管所有电力,夜间太阳能板无输出
    所以直接认为电池接管电力就对了,如果电池瞬间功率没法接管的话会亏电
    本系统不适用


    IP属地:福建2楼2021-10-02 00:44
    收起回复
      那么设计这东西的原因是什么
      那就是因为核电辅助太阳能对核电的要求太高了,摧残得太厉害导致经常出问题


      我设计的这玩意,在沙盒里跑倒是问题不大
      但在和太阳能配合的这种系统中,就出问题了


      类似于这种结构的,就是电池没电的时候充个几十个点的这种
      充电的时候核电全力冲刺,一个棒子加下去,直接系统告诉你“电够了不用了”
      核电直接MMP
      过热了


      IP属地:福建3楼2021-10-02 00:50
      回复
        由于工厂耗电量是固定的,太阳能板发电也是固定的
        那么核电发的电自然也是固定的
        增加充电时间,就会减少充电的波动幅度,自然核电出问题的可能性也就小得多


        IP属地:福建4楼2021-10-02 00:53
        回复






          这边用三种类型混动作为比较
          分别是顶楼的电路控制
          无控制
          和传统区间电量控制(就是外电池20%电量接通开关充到80%断开)
          无控制电池晚上完全不掉电,所以不装完全没影响,具体原因查看以前的帖子吧


          IP属地:福建5楼2021-10-02 00:57
          回复






            第三张就是传统区间控制,可以看出区间控制的充电时间最短,波动最大,实际对发电厂负担最重,最不友好


            IP属地:福建6楼2021-10-02 01:00
            收起回复


              那么开始讲设计原理吧
              左边和右边是同样的东西,为了更直观一点我去掉的多余的部分
              中间的部分是一个自给自足的东西,没和外界联通,耗电是刚刚好的,也就是一个昼夜那个电池就会从没电充到满电,晚上它又会从满电掉到没电
              中间这个部分是作为一个标杆,这是因为游戏里光电系统充电速度不是固定的,设计一套公式什么的太麻烦烧脑了,直接用一个实际的东西来比对是最方便的
              用中间那个系统的电池的电量和上面那个电池的电量进行对比
              就可以知道我们该往系统里充多少电了
              那么我们只要在中间那个电池充满的时候把工厂的电池也充满就可以了
              而不需要一天亮就着急着把电池电充满


              IP属地:福建7楼2021-10-02 01:07
              收起回复
                其它的部分就没什么了,本来基本不用什么电路,但是考虑到电闸每次啪啪啪无影开合不知道会对系统产生什么冲击,改为了每次充电60T再进行电量比对


                IP属地:福建8楼2021-10-02 01:09
                回复
                  下面还有个开关是保底的,这是因为第一次安装的时候,中间部分可能会充不满电导致夜间没电,标杆没电就意味着系统就不会接通开关给工厂供电,这是因为供电的条件是工厂电力低于标杆
                  那么当标杆电力特别低的时候就让发电厂给标杆充个保底电力


                  IP属地:福建9楼2021-10-02 01:13
                  回复
                    用锅炉蒸汽机辅助的小伙伴可以跳过
                    火电对于瞬间启停的要求不高,不需要特别照顾


                    IP属地:福建10楼2021-10-02 01:39
                    回复
                      新技能get,好主意啊,我怎么就没想到呢


                      IP属地:山西来自Android客户端11楼2021-10-02 03:26
                      回复
                        如果预期外面的太阳能不足以给工厂供电 那核电断开主网通过给电池充电使用意义不大



                        如果预期外面的太阳能足够供电 核电是作为备电应付用电峰值的
                        那核电应该有大量罐子和过量汽轮机 不存在一两个棒子不供电就烧到过热的情况


                        IP属地:美国12楼2021-10-02 11:06
                        收起回复
                          这个系统是一个自适应的系统,
                          起步需要一定电池是因为电池有放电速率限制
                          实际你太阳能是多是少,需不需要核电发电,都是自适应的
                          当你太阳能非常多的时候,你的外电池放电速度就会低于标杆速度,
                          这时候开关不会接通启用核电


                          IP属地:福建13楼2021-10-02 13:59
                          回复

                            看出问题了吗 核电启动后的白天大半天的太阳能被浪费了 因为核电停止充电的阈值设置过高


                            IP属地:美国14楼2021-10-02 14:35
                            收起回复
                              我是直接设置电池电量低于1接通核电,高于2关闭


                              IP属地:安徽来自Android客户端15楼2021-10-02 16:34
                              收起回复