风冷冷水机吧 关注:127贴子:459
  • 1回复贴,共1

迈格贝特冷水机为您提供工业冷水机6大常见问题解决方案!

只看楼主收藏回复

一、冷水机组反相报警的原因及处理:
1.主电源相序不正确,应关闭和调节主电源的任何两相;
2.主电源连接不良或存在相缺时,应重新连接,以解决缺相问题;
3.逆相继电器故障导致冷水机组反相报警,应更换新的逆相继电器;
二、冷水机组水压力异常报警的原因及处理:
1.管道进出口被关闭时,应及时打开入口阀门;
2.管道堵塞时,应及时检查冷水机组内的管路并疏通堵塞;
三、冷水机水温过低报警原因及处理:
冷却器中存在杂质,造成冷却器水温过低,应及时清除蒸发器内杂质;
四、冷水机高压低的原因及处理:
1.系统中没有足够的制冷剂,应及时查明原因,修理后再进行适当的充填制冷剂。
2.制冷压缩机出现故障,应修理或更换新压缩机;
3.冷凝器散热率过高导致高压压差,应减少冷凝器进气量;
4.冷凝器冷却效率过高,应减少冷却水量;
五、冷水机组高压压力高的原因及处理:
1.凝汽器冷却效果太差,应加大冷却水流量;
2.冷凝器的散热量太低,应清洗冷凝器过滤网和翅片上的尘埃等杂质;
3.风冷冷凝器冷却风量不够,应修理或更换风机以增加冷却风量;
4.系统中的制冷剂装入过多,系统中应释放过多的制冷剂;
5.空气混合在制冷系统中,系统内的空气应排空;
6.制冷系统中的干式过滤器或管道堵塞时,应更换新干式过滤器;
六、水冷机组压缩机电机超负荷原因及处理:
1、冷媒灌装过多,应及时排出系统中多余制冷剂;
2、库房货物热负荷过大,应尽量减少库房货物的热负荷,或更换大功率机组;
3、冷水机热继电器电流设置不当,需重新设置继电器参数;
制冷压缩机绕组绝缘有损坏,应更换新的绝缘材料;
在冷水机组运行中,经常遭受恶劣的工作环境,所以对于压缩机的配置格外重要,以上的常见故障也可看到,多数故障出在压缩机和电控系统中。


1楼2021-10-22 11:57回复
    迈格贝特冷水机,多规格多型号,满足多行业不同冷水机制冷需求,可按需定制,全国7*24H咨询热线:400-606-5920!


    2楼2021-10-22 11:59
    回复