混凝土吧 关注:30,668贴子:78,639
  • 3回复贴,共1

商品混凝土冬期施工注意事项

只看楼主收藏回复

项目部:
非常感谢贵项目部使用我公司的商品混凝土,随着冬天的来临,气温下降,根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T104-2011)规定,“当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即应进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d稳定高于5℃可解除冬期施工措施”;或者是在一两天之内最低气温突然降至0℃以下,寒流过后气温又恢复正常,为防止短期内的寒流袭击造成工程质量损坏,特规定当气温骤降至0℃以下时,也应按冬期施工要求采取应急防护措施。
我公司对贵工程的冬期施工十分重视,从原材料进厂、配合比的设计及控制、混凝土出厂的控制,严格相关规范要求组织生产,但混凝土质量在交付及使用过程受到各种因素的影响比较多,若施工、养护过程不采取有效措施,均有可能造成混凝土质量问题。为此,我公司对混凝土施工方面提出以下建议:


IP属地:广东1楼2021-11-08 21:31回复
    (1)施工方要在生产前详细准确地提供如下信息:混凝土施工部位、强度等级、计划用量、混凝土施工方法及有无特殊要求等。
    (2)施工现场须准备好混凝土覆盖用保温材料,如塑料薄膜、彩条布和草帘等。
    (3)搞好挡风外封闭,以提高保温效果。
    (4)浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,但不得用水冲洗。
    (5)不得在冻土层上进行混凝土浇筑,浇筑前,必须设法升温使冻土消融。
    (6)混凝土接茬时,应预热旧茬,浇筑后加强保温,防止接茬受冻。
    (7)严禁私自往罐车内加水。如果送到时混凝土的坍落度过小,不符合设计要求,可在我公司技术人员的指导下,适量添加随车带的高效减水剂,搅拌均匀后仍可继续使用。如果送到时混凝土的坍落度过大导致不能使用,施工单位有权做退货处理。
    (8)冬施时初期泵送的清水应用水温不低于40℃热水,以防在管内结冰,泵车润管用水不得放入模板内,初期泵送润管用的砂浆也不得直接放入模板内,可先放到其他容器内或均匀散开。
    (9)浇筑后,对混凝土结构易冻部位,必须加强保温,以防冻害。
    (10)冬期混凝土初凝时间一般为8小时~10小时,终凝时间为12小时~14小时。因此应适当把握好抹面时机,并在初凝前(用手轻按表面可留下指痕)进行二次抹面,可以减少表面塑性裂缝。混凝土墙、柱等边模的拆模时间应适当延长,以避免表面发生脱皮等影响外观质量问题。
    (11)浇筑并进行相关施工工艺处理后,须及时覆盖塑料薄膜并加盖草帘养护,以保证混凝土初凝前不受冻,根据施工部位及气温情况,一般可参照如下数据覆盖:气温在0℃~5℃时盖一层草帘和一层塑料薄膜,气温在-10℃~0℃时盖三层草帘和一层塑料薄膜,低于-10℃盖四层草帘和一层塑料薄膜;低于-15℃时应采用加温和其他材料(如岩棉、苯板等)进行保温。
    (12)由于混凝土中掺有粉煤灰和外加剂,混凝土终凝后,应立即进行覆盖保温养护,按国家标准要求,混凝土的养护时间不得少于14天,若早期养护不到位,其28天强度将受很大影响。
    (13)派专人负责测温并详细记录整个养护期的温度变化,发现问题及时采取措施补救。
    (14)适当延长养护时间,根据自然养护的试件强度决定拆模时间。
    (15)柱子混凝土的浇筑与保温措施
    柱子混凝土的浇筑:施工前必须将模板内的积雪等杂物清理干净,柱子采用分层连续浇筑法,每层浇筑高度不超过500mm。振捣时要求“快插慢拔”,振捣上层混凝土时,要求插入下一层混凝土中50mm。
    柱子混凝土测温孔的留置:柱测温孔与柱面成30°倾斜角,孔深1/2柱断面长。每个测温孔直径均为Φ15mm。
    柱子混凝土的保温与养护:柱模板混凝土浇筑施工前操作防护架防护栏杆要用彩条布围挡作为挡风、防冻措施。柱子混凝土保温采用外侧挂设双层阻燃岩棉被进行保温;柱顶竖筋部位混凝土是保温的薄弱环节,保温使用阻燃岩棉被卷成卷填塞在柱顶部及钢筋之间,要求填塞严密,防止混凝土受冻。墙柱混凝土达到1.2Mpa后可松开模板螺栓,等达到临界强度后再拆除模板(见试验报告和拆模申请)。拆模后要立即用一层塑料布覆盖,并且外挂一层阻燃岩棉被进行保温养护,并要求在棱角部位再增加一层阻燃岩棉被保温。塑料布及阻燃岩棉的固定采用铁丝将岩棉被及塑料布穿透与框架柱模板加固的Φ48管捆绑连接。


    IP属地:广东2楼2021-11-08 21:31
    回复
      (16)顶板、梁混凝土的浇筑与保温措施
      顶板、梁混凝土的浇筑:施工前必须将模板内的积雪清理干净。顶板混凝土浇筑时按分段设置按每块板“行列式”浇筑,先将梁的混凝土分层浇灌成阶梯状向前推进,当浇筑高度达到板底标高时,再与板的混凝土一起浇筑。楼板、梁混凝土浇筑完成后至初凝前与初凝后至终凝前分别抹压一次。
      顶板、梁混凝土测温孔的留设:每个测温孔直径均为Φ15mm;梁内测温孔垂直于梁轴设置,孔深为梁高的1∕2~1∕3;板内测温孔垂直于板面设置,孔深为板厚的1∕2~1∕3,且不小于5cm,板上测温孔布置在大开间的顶板中间位置。
      顶板、梁混凝土的保温与养护:在覆盖塑料薄膜时要求将塑料薄膜充分展开,以防混凝土产生水纹。覆盖阻燃岩棉被时要求轻铺,以保证混凝土表面平整,顶板浇筑后严禁上人。在顶板浇筑前在施工区域周围采取围挡进行挡风、防冻措施,具体办法是采用彩条布进行围挡,围挡高度要超过操作面1.5m以上。水平结构混凝土浇筑完毕后,先覆盖一层塑料布,再覆盖一层阻燃岩棉被;进入严冬时期后,顶板上表面覆盖一层塑料布再覆盖双层阻燃岩棉被,塑料薄膜和保温岩棉被之间搭接不少于100mm,并采用方木、脚手板压住搭接部位,防止大风吹开保温材料。板四周外侧保温是薄弱部位,其保温厚度应增大到面部位的2~3倍,顺下来包住混凝土模板的外侧,并用木条和铁钉钉住,减少透风量。楼梯间的保温:楼梯间的保温也是薄弱环节,因此在浇筑楼板施工时,排好工序。施工人员收面时,从上往下收面,边收边用阻燃岩棉被覆盖,同时在下层楼梯口用钢管和安全网,做好围挡,做好标示,禁止人员上下,防止破坏混凝土表面。进入严冬时期后,顶板混凝土浇筑时间尽量选在夜间进行,以便利用白天气温较高时进行养护。顶板混凝土浇筑前做好楼层封闭工作,采用彩条布将楼梯、洞口等遮盖封闭,以保证板底温度。
      (17)混凝土拆模
      冬季混凝土拆模强度应满足以下要求:满足混凝土正常温度下拆模强度的要求,并同时满足抗冻要求的规定正常温度下混凝土拆模强度:侧模在混凝土强度达到2.5Mpa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆模。底模应在混凝土强度符合以下要求时方可拆模。
      混凝土与环境的温差不得大于15℃,当温度差在10℃以上,但低于15℃,拆除模板后立即在混凝土表面采取覆盖措施,如覆盖草袋及彩胶布。
      采用暖棚法养护的混凝土,当养护完毕后得环境气温仍在0℃以下时,应待混凝土冷却至5℃以下后,方可拆除模板。
      最后,衷心的感谢贵项目使用我公司预拌商品混凝土。


      IP属地:广东3楼2021-11-08 21:33
      回复
        气温15度左右的时候 需要浇水养护吗?


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2021-11-13 19:33
        回复