浙江中旭检测科技有限公司( http://www.zxjczj.com) 坐落充满活力的杭州市余杭经济开发区,是一家以技术创新为特色的专业检测判定机构。咱们具有阅历丰厚的专业技术团队,高端的检测设备和前沿的核心技术,十多年专业的工程安全检测判定与加固咨询阅历。 主营:从事浙江省房子结构检测、厂房安全检测鉴定定,抗震鉴定,地基承降检测,从事建筑物、混凝土结构、构筑物、砌体结构的安全功能的检测。
房屋完损检测报告内容主要包括:(1)房屋使用历史与结构体系调查。(2)测量房屋竖向棱线的倾斜率,测量沉降观测点的沉降或楼层地坪、窗台等的相对沉降。(3)采用文字、图纸、照片等方法,记录房屋建筑结构构件、装修和设备的损坏部位、范围和程度。(4)分析房屋损坏原因。(5)综合评定房屋完损等级。根据结构损伤及老化的检测,房屋沉降、倾斜和构件变形检测数据,分析有无超过规范的沉降和不均匀变形,确定房屋主体结构的损伤、范围、程度。


结构整体变形的检测与裂缝的描述分析
1、房屋整体结构变形
现场对结构的垂直度情况与基础不均匀沉降进行了检测,测点布置如图4、5所示。垂直度检测结果如表1所示,检测结果显示,房屋垂直度偏差最大29.16mm,尚未超出《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)[1]第6.3.5条结构不适于继续承载的侧向位移限值。
为对地基基础工作性能进行分析评估,对房屋地基沉降进行了观测。经过20天时间的观测,东北角的测点B沉降量达5.6mm,而西南一侧A测点的沉降量为0.4mm,说明东北角墙体地基基础变形未稳定,房屋裂缝仍在发展。
2、房屋裂缝检测
检查中对房屋裂缝情形进行详细检查观测,发现该受检房屋除东北一角有一条明显裂缝以外,其他部位情况均良好,未发现有非常明显的裂缝。东北角裂缝发展情形见图2所示,最大宽度2.5cm,发展深度已贯穿了墙面。
3、地基基础检查
因受场地条件所限,本次检查未对基础进行开挖检查,从上部结构的变形与裂缝开展情况分析,受检房屋除东北角沉降显著以外,其他部位未发现有明显不均匀沉降裂缝存在,结构整体倾斜尚未超出GB50292-1999的不容许承载限值规定,依据JGJ125-99第4.2.3条分析,东北一角两段地基基础部件处于危险状态。
4、砌体强度检测
砌体结构强度检测,包括普通黏土砖的强度和砂浆的强度检测。砖的强度采用ZC4型砖回弹仪以回弹法进行检测,根据平均回弹值、回弹标准值以及单块砖的最小平均回弹值确定普通黏土砖的强度;砂浆的强度采用ZC5型回弹仪进行回弹检测,根据《砌体工程现场检查技术标准》(GB/T50315-2000)的规定,从每侧位12个回弹值中剔除最大最小值,求剩余10个回弹值的算术平均值,再根据每测区平均碳化深度求出各侧位砂浆抗压强度换算值,再由砂浆抗压强度换算值确定砂浆等级。检测表明,墙体抽检砂浆评定强度分布在1.0 Mpa-4.5Mpa,结构墙体抽检粘土砖
评定强度分布在MU5.72-MU10.2。