新做的电路,测试的时候16a和63a竟然都跳闸了

取消只看楼主收藏回复

测试的时候是直接插座的线接了个2.5的线到遥控断路器上,然后断路器的出线端用4平方电线短路
给那个断路器送电以后,插座的c16电闸跳了,总电的c63也跳了。这能越级跳闸是我没想到的。我以为是abb的开关比较灵敏,然后又试了一次
第二次可好了,还是c16和c63都跳了,然后电表箱的c80空开也跳了
这2.5的线直接短路电流难道超过400a了吗,不然也不能把c80的电闸一块弄跳。还是说短路测试的方法不对,电阻太小了。


IP属地:山东来自Android客户端1楼2022-07-31 18:42回复
    这些开关分断能力全是10ka的,不是普通4.5ka的
    因为装的全屋智能家居,所有设备都是待机,不是真正断电。
    断路器这是唯一一个可以断电的开关【图片】【图片】


    IP属地:山东来自Android客户端11楼2022-07-31 21:48
    回复