磁翻板液位计问题

只看楼主收藏回复

最近使用的磁翻板液位计遇到了问题,使用在电渗析设备的水箱上,电渗析膜堆通电后,液位计4-20毫安信号输出21毫安,直接超量程了。电渗析膜堆通电后,水箱里的水带电,怀疑变送器被废了,设备不通电后,液位计恢复正常。测量干簧管的电阻,不通电时3.2千欧,设备通电后显示0.000千欧。有专家吗,给分析下


IP属地:浙江1楼2022-09-26 15:16回复
    测量下带子短路没有


    IP属地:安徽来自iPhone客户端2楼2022-10-15 11:09
    回复
      或者重新标定下试一试,不信的话就换个电流转换器,模块


      IP属地:安徽来自iPhone客户端3楼2022-10-15 11:11