不同规格不能并联。


IP属地:河南来自Android客户端34楼2022-11-19 09:29
回复
    都是铜线吗?现在怎么样了


    IP属地:河南来自Android客户端35楼2022-11-25 20:03
    回复
      电缆里就是很多线并在一起呀,长度一样问题不大。


      IP属地:河南来自Android客户端36楼2022-11-30 01:05
      回复
        看电流大小和散热条件,这么粗电流比较大就不是按电阻分配电流了,细的容易过载。最好是同样粗细的线并接。


        IP属地:江苏来自Android客户端37楼2022-11-30 20:31
        回复
          50平方温度高。导线的电阻与面积成反比,所以,电流也按导线面积正比分配。但导线越粗,散热越差,所以粗的导线产生的温升就比细的高。


          IP属地:江苏来自iPhone客户端38楼2022-12-08 10:53
          回复
            粗的线散热差


            IP属地:安徽来自Android客户端39楼2022-12-08 11:02