昨天晚上发生的地线热的事情,为什么我家分支的地线热

只看楼主收藏回复

问大家个问题昨天晚上17点多发生的,我们家的地线怎么热,我回家,突然发现开着的灯大亮了一下,到厅里闻到一股电线糊味。一检察发现是地线热,地线的线头的黑胶布都烧的冒烟,问同楼的说他家没电,把我们自己家的断路器拉开,地线还热,我用万用表,量一下火线和地线,有20多伏的电压,给电业局打电话,说来人,过了一会全楼都没电了,过了半个小时,我下楼看在修变压器,说变压器烧了。今天早上说修好了,电来了,正常使用,检察一下没有什么损失


IP属地:辽宁1楼2023-01-11 13:17回复
    总高几层?是否有等电位连接?


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2023-01-11 14:01
    收起回复
      大几率有线路接地故障(有些接地点可能会在变压器里面)。


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2023-01-11 14:08
      收起回复
        你家啥设备接地这么好?能让地线倒流电流大到把线烧冒烟了。。。


        IP属地:北京来自Android客户端4楼2023-01-11 14:37
        收起回复
          地线的可靠性不能忽视,关键时候还得看他可靠。


          IP属地:河南来自Android客户端5楼2023-01-11 15:15
          回复
            你家的地线要不接头是虚的要不线小,大电流过地线发热到开始烧线。


            IP属地:福建来自Android客户端6楼2023-01-11 15:21
            收起回复
              火线搭到地线了,没损失就好。


              IP属地:湖南来自Android客户端7楼2023-01-11 16:42
              收起回复
                估计比较早的楼,楼内得总配电也没有认真接地


                IP属地:河南来自Android客户端8楼2023-01-11 17:16
                回复
                  变压器接地断路,零序电流通过零地连接点串到你家接地线上了


                  IP属地:山东来自Android客户端10楼2023-01-11 21:22
                  回复
                    变压器中性点带电了


                    IP属地:北京来自Android客户端11楼2023-01-11 21:31