现有一个厂区,共三个厂房,每个厂房有大概25个电话点位,用网线汇聚到厂房汇聚箱里,然后汇总到用机房,期间用什么线缆连接,以及机柜和机房要哪些设备?如图,麻烦大神指教一下,万分感谢!


IP属地:浙江来自iPhone客户端1楼2023-02-07 16:14回复
    用4芯网线
    25次拉到机柜
    机柜大对数去机房


    IP属地:江西来自Android客户端5楼2023-02-07 21:31
    收起回复
      距离远呢最好用光纤,耐操皮实信号质量好


      IP属地:广东来自Android客户端6楼2023-02-07 23:07
      收起回复
        你这个草图太草率了吧,可以加我微信Ahtkj888,上门勘察设计


        IP属地:广东来自Android客户端7楼2023-02-08 00:38
        回复
          25对大对数电缆拉三条 打110配线架 这是弱电工干的活


          IP属地:陕西来自Android客户端8楼2023-02-08 00:48
          回复
            用IP网络广播系统


            来自Android客户端9楼2023-02-08 08:26
            回复
              可以用IP网络广播系统,可以加我微信517280469


              来自Android客户端10楼2023-02-08 08:33
              回复
                电话点位到汇聚机房用网站,汇率到中心机房用大对数线缆。汇聚和中心机房配机柜和110配线架


                IP属地:安徽来自Android客户端11楼2023-02-08 09:32
                收起回复
                  2个方案,1、放光纤,买电话收发器,以后换网络,线路也能利旧,虽然设备价格较高,但是稳定
                  2、放大对数,后期没法改,而且线路断了,让你头大,维修起来很烦,但胜在便宜


                  IP属地:上海12楼2023-02-08 12:11
                  收起回复
                    距离较远的话,建议采用光纤+电话光端机模式


                    IP属地:江苏13楼2023-02-08 16:28
                    回复
                      每个机柜拉25条4芯电话线到电话端,3条25对的电话大对数线,电话大对数线从机柜拉到总机房,需要准备50对110电话配线架3个,100对110电话配线架1个,程控电话机一台


                      IP属地:广东来自Android客户端14楼2023-02-09 13:31
                      收起回复
                        需要pus吗?