地暖安装吧 关注:11,866贴子:4,302
  • 0回复贴,共1

暖气片温度测量方法

只看楼主收藏回复

  1、暖气片测量点的确定
  房间使用面积不大于16m2时,暖气片温度测量点应选择距离外墙内表面不小于(1.5±0.05)m,距离内墙表面不小于(1.0±0.05)m,距地面正上方(1.4±0.05)m范围内的位置作为测量点。房间使用面积大于16m2时,应进行多点温度测量,瑞华特了解到测量点的选择应按5.1.1.1所确定范围内均匀选取5点进行测量。如被测房间使用面积过小,暖气片测量点位置无法处于5.1.1.1所确定范围内时,选取房间的几何中心为测量点。
  2、暖气片温度测量
  (1)单点暖气片测量
  用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.1确定的测量点上,使温度测量器具处于正常工作状态,仪表显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数,每分钟读数一次,共计3次。测量结果按公式(1)和公式(2)计算。
  (2)多点暖气片测量
  用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.2确定的5个测量点上,使温度测量器具处于正常工作状态,仪表显示值在10min内变化不超过0.2℃时开始读数,每分钟内5个测量点依次读数一次,共计3次。测量结果按公式(3)、公式(4)和公式(5)计算。
  (3)日常暖气片室温监测
  日常暖气片室温监测时宜选用符合表1技术要求的温度测量仪器。暖气片测量点应设于室内活动区域,且距楼层地面高度700mm~1800mm范围内的位置。铜铝复合暖气片温度测量器具显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数,每分钟读数一次,共计3次。


IP属地:江苏1楼2023-02-12 20:19回复