气流组织设计的任务是合理地组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度、相对湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求以及人们的舒适性要求。
1. 送风量
空气调节系统的送风量应能消除室内最大余热余湿,通常按夏季最大的室内冷负荷计算确定。
1)送风温差 送风温差是确定送风状态和计算送风量的关键参数。送风温差选择得大,送风量就会 小,处理空气和输送空气所需设备也会相应地要求小,从而可以使初投资和长期运行费用 减小。但送风温差过大,送风量过小时,将会影响室内气流组织的分布,导致室内的温度 和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。
在满足舒适条件下,应尽量加大空调系统的夏季送风温差,但不宜超过下列数值:送风高度小于等于5m时,不超过10℃;
送风高度大于5m时,不超过15℃;
送风高度大于10m时,按射流理论计算确定;
当采用顶部送风(非散流器)时,送风温差应按射流理论计算确定。
2)新风量空调系统的新风量不应小于总送风量的10%,且不应小于下列两项风量中的较大值:补偿排风和保持室内正压所需的新风量;保证各房间每人每小时所需的新风量。
2 常用气流组织的形式及其选择
空调区的气流组织,应根据建筑物的用途,满足对空调区内设计温湿度及其精度、工作区允许的气流速度、噪声标准、空气质量、室内温度梯度及空气分布特性指标(ADPI)的要求;气流分布均匀,避免产生短路及死角;结合建筑物特点、内部装修、工艺(含设备散热因素)或家具布置等进行设计、计算。
空调房间人员活动区的气流速度不宜过大,并考虑室内活动区的允许速度与室内空气温度之间的关系。
空调房间的主要送风形式:百叶风口或条缝形风口侧送;散流器、孔板或条缝形风口顶送;地板散流器下送;喷口送风。
百叶风口或条缝型风口侧送:根据空调房间的特点,送、回风口可以布置成单侧上送上回、单侧上送下回、双侧上送上回、双侧上送下回、单侧上送、走廊回风等多种形式。
1)仅为夏季降温服务的空凋系统,且空调房间层高较低时,可采用上送上回方式;
2)以冬季送热风为主的空调系统,且空调房间层高较低时,宜采用上送下回方式;
3)全年使用的空调系统,一般应根据气流组织计算来确定采用哪种方式;
4)层高较低、进深较大的空调房间,宜采用单侧或双侧送风、贴附射流。
散流器、孔板或条缝形风口顶送:层高较低、有吊顶或技术夹层可利用时,可采用圆形、方形和条缝形散流器顶送;要求较高时,可采用送风孔板和条缝形风口等结合建筑装饰均匀顶送。
地板散流器下送:层高很高、进深很大的空调房间,可采用地板散流器下送。喷口送风:高大空间的空调场所,如会堂、体育馆、影剧院等,可采用喷口侧送或顶送。
3 气流组织的计算方法
气流组织计算的任务是选择气流分布的形式,确定送风口的形式、数目和尺寸,使工作区的风速和温差满足设计要求。
空调水、风系统的设计原则及其计算
一般舒适性空调冷水供/回水温度为7℃/12℃;热水供/回水温度为60℃/50℃;蓄冷大温差低温送水冷水温度一般为1~5℃;蓄冷时供/回水温度为2℃/13℃;区域供冷水供/回水温度为5℃/13℃
1.常用空调水系统的形式及其设计原则:
开式系统和闭式系统 同程系统和异程系统 可将空调水系统按区域划分、高度划分;
两管制和四管制系统;
定流量系统和变流量系统一次泵系统和二次泵系统
2.空调水系统的水力计算
3.空调风系统及其水力计算
4.风管系统的设计计算#暖通设计#
在进行风管系统的设计计算前,必须首先确定各送(回)风点的位置及其风量、管道系统、相关设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是:确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选择和绘制施工图提供依据。
1)风管系统水力计算的方法:假定流速法、压损平均法、当量压损法、静压复得法等。在一般的风管设计计算中,较为普遍的方法是假定流速法和压损平均法。
2)基本设计计算步骤 系统管段编号。一般从距风机最远的一段开始,由远而近顺序编号;通常以风量和风速不变的风管为同管段;局部管件(如弯头、三通、送风口、回风口等)含在管段内。
选择合理的空气流速。
管道压力损失计算。压力损失计算应从最不利的环路(距风机最远点)开始。
管路压力损失平衡计算。一般的空调通风系统要求两支管的压力损失差不超过15%。
当并联支管的压力损失差超过上述规定时,可通过:
①调整支管管径;
②增大压力损失小的那段支管的流量;
③调节阀门的开度,增大压力损失小的那段支管的压力损失等方法进行压力平衡。
风机选择。要选用低噪声风机,考虑风机消声的同时,不仅要达到室内噪声标准,而且室外进、排风处的噪声也要满足环保的要求;选择风机时,风量、风压富裕量不应过大;根据运行工况的分析,确定经济合理的台数;有条件时可采用变频风机,以减少运行费用。风机的风量附加。
风机的风量除应满足计算风量外,还应增加一定的管道漏风量,漏风附加率小于10%。在管网计算时,不考虑风管的漏风量。
风机的压力附加。风机的全压为系统管网的总压力损失,通常空调通风系统的管网总压力损失考虑l0%左右的附加值。