暖通设计吧 关注:1,324贴子:3,413
  • 0回复贴,共1

暖通空调安装技术问题有哪些对策?

只看楼主收藏回复

3.1 设备安装与环境
空调设备安装在设计阶段就应当依照相关规定规范,并进行实地考察来进行。以某工程噪声控制为例,空调设备充分考虑了安装完毕后对周围用户是否会产生噪声扰民问题,设计人员预先拟出隔音措施,采用减震器、软接头等减少设备震动发出噪声,并在空调室中设置吸音板与隔音材料,屋内加装百叶门窗,可起到吸声效果,以降低噪声。经测量,在加装吸音板与隔音材料等之前,实测屋内噪声为75dB,加装后实测噪声仅为10dB,效果显著。
3.2 聘请有资质的专业安装人员
安装人员的聘用要合乎国家相关规范,应聘请具备专业资质的安装人员来进行暖通空调系统的安装与调试,专业人员对空调系统的设备、安装等情况往往有更为全面的了解,并有丰富的安装经验,对于安装质量是一种保障。
3.3 管路定位与标高管理控制
在空调安装图纸设计时,要综合考量线路的设计。对于建筑内部各个系统的线路、管路布置等要有统一的安排和规划,避免不同系统的设计发生冲突,更为施工安装降低了难度,减轻了工作负担,合理的布线也在一定程度上提升了安全性。
以某文化广场工程为例,该工程机电管线较多,设计施工图中因管线交叉与层次过多,使得吊顶偏低。为满足空间需求和对管线排布的美化,特在项目开始之初进行机电图纸综合套图,经科学计算,对管路的尺寸进行调整并优化了管路走向,其空调机房原设计中为落地卧式空调机组,其最大出风管截面积2800mm×750mm,造成极大的空间占用,也导致回风管接驳空间狭小,更因为是落地空调箱,风管后三通与弯头的增加加大了风管阻力。故项目终选择卧式机组吊装的方式,机房设置变得更为灵活,送风与回风管总长缩短,空调机房中留给操作人员的空间更大,且因阻力降低使得风机功率也降低,实现了节能的效果。
3.4水系统循环问题的管控
加强施工前期设计与管理,是优化暖通空调水循环系#暖通设计暖通空调安装技术问题对策#统的首选方法。设计人员要对水循环系统管路高度与坡度合理安排,避免“积气”问题出现。针对积气问题,应尽量减少管路高低起伏情况,可加装自动放气的气阀。同时可在每处水泵吸入口,确保其大小头为上平下斜的偏心大小头,可有效避免水泵吸入口积气。
此外,在安装过程中适当增加临时过滤装置与旁通冲洗阀门,便于试运行时清理管道污垢,确保安装质量。
3.5 结露滴水的控制
首先,应当确保管道保温材料检查周密。在安装之前即就图纸与安装核对无误,对于管路与保温套管不相匹配、契合度不足的现象要坚决杜绝。在弯头与阀门等接口处,尤其要做好保温工作。在冷冻管通过墙体的位置,必须增设保温材料进行保护,墙壁与保温层间应当紧密结合。
风机关盘中滴水盘的清理工作亦要加强,并强化设备保护。仍以前述文化广场工程为例,项目中部分机房空调箱调试过程中出现大量滴水问题,经查其设计安装并无不合标准之处,后排查发现为水封原因,风机实际压力达700Pa,高于原设计的400Pa,水封高度5cm,较负压值低,使得冷凝水难以排出,最终从积水盘溢出。故对水封进行改造,落差改为10cm后问题解决。此例亦提示工程施工与运行调试中应对细节予以关注。
3.6 加强设备与安装的监管
设备的选用要严格设计规范,遵守国家相关规定,在设备进场时,应对其开箱检查,确保设备选用符合规范要求。对于设备选用与安装要建立相关的规章制度,坚决杜绝以次充好、偷工减料等问题的出现。
综上所述,暖通空调的整体安装过程中,对于质量要严格把关。安装工程开始之前即应对设计熟悉了解,组织有序、稳妥地安装,抓住控制重点,做好相关管理工作。在实际工作中积极发现问题,解决问题,以确保暖通空调安装技术水平提升与质量保障。


1楼2023-02-23 08:44回复