三菱E700变频器设置
只看楼主
收藏
回复
执笔墨染白
初级大师
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
E700只能调整3个Hz档位,怎么对应图中4个不同的档位?
我咋油杀猪了
模拟练习
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
低5,中20,高40,60赫兹用组合模式,中高同时闭合。
广州格芬电子科技有限公司
格芬科技
plc
控制系统编程生产厂家;适用于会议室-指挥中心-报告厅-展厅的
plc
控制系统编程系统
plc
控制系统编程专为高要求级场合设计,功能强大;个性化编程为用户量身打造最完美的
2024-05-06 14:48
广告
立即查看
我咋油杀猪了
模拟练习
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
第四种60HZ用组合模式,RM和RH同时导通。
hydra
初级大师
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
看下说明书呀。4-7速可以用外部端子组合来实现。
sunnyAI未来
模拟练习
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
回复 执笔墨染白 :这样说吧,所有变频器的多段速是组合形式的,由2进制3位组合7个速度,比方说你帖子中的RH\RM\RL,这三个就相当于三位数据2#000,2#001是第一段,2#010是2段,2#011是第三段(意思就是RM和RL开关同时按下就是第三段速度),2#100第四段,2#101(意思就是RH和RL开关同时按下就是第五段速度),以此类推三菱的变频器用得少,意思都是这个意思,组合形式的开关,你自己组合一下
sunnyAI未来
模拟练习
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
2#转10#然后对应的数据是几就是第几段速度