请问为什么两相短路故障电流是负序电流的根号三倍

只看楼主收藏回复

如题


IP属地:四川来自Android客户端1楼2023-06-12 17:34回复
    非对称故障比较难学。读研时把PM.安德森《电力系统故障分析》上的公式自己推导一遍,才真正明白了。


    IP属地:湖北3楼2023-09-05 15:21
    收起回复
      没找到书,在纸上推导了一下。两相短路时(设BC相短路),Ia=0, Ib=-Ic,将这个条件变换到序量,得I0=0, I1=-I2。
      现在我们现变回去,如Ib=I0+a^2*I1+a*I2=--a^2*I2+a*I2=-1∠240 *I2 +1∠120 *I2=(1∠60+1∠120)*I2=√3∠90 *I2。
      √3就这么出现了。是两个夹角为60度的矢量和。


      IP属地:湖北4楼2023-09-06 15:22
      回复