电工吧 关注:538,156贴子:8,059,174
  • 7回复贴,共1
求助

求助,这个固态继电器怎么给他接线

只看楼主收藏回复

用的是Crydom 固态继电器,现在固态继电器的线圈没问题,下面要怎么给他接线,下端是直出一组电源还是控制单相电路,求大神答疑解惑


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2024-02-21 10:46回复
    没用过这种固态继电器,网上查了一下


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2024-02-21 10:47
    回复
      我的理解是控制单项零线,我同事的理解是下端直出一组电源


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2024-02-21 10:48
      回复
        以后离你同事远一些就对了


        IP属地:河北5楼2024-02-21 13:45
        收起回复
          3 4是控制电源要求5-30v均可3 是正极 1 2是输出端说白了就是一个开关接点,经过负载后接1 ,2接零线。其实1直接接火线就行,2接负载,负载的另一端接零线。第一种接法感觉对双向可控硅使用上安全一些


          IP属地:黑龙江6楼2024-02-21 15:42
          收起回复