KEPServerEX V6 OPC UA连接指导

只看楼主收藏回复

一、KEPServeEX 作为 OPC UA Server:
以 UaExpert 作为 OPC UA Client 程序测试本地连接
1. 打开 KEPServerEX Configuration,配置需要采集的通道设备以及标签,本例以 simulator 变量标签为例,创 建一个 simulator 驱动设备。

自定义通道和设备名称,其他全部默认即可,创建完成添加标记,这里我们使用 R0001 来模拟

2. 接下来 启用 OPC UA Server功能
右键项目,选择属性,在 OPC UA 页面确认
“启用 ”== 是 (默认是启用状态不用修改)
“允许匿名登录”== 是 若在 KEP 中没有设置用户管理器添加用户名密码需要启用允许匿名登录


3. 接下来 配置 OPC UA 配置
右键点击系统托盘处,绿色的 KEPServerEX Administration 图标,选择“OPC UA 配置”,如果没有找到此 图标,可以从开始菜单中打开 KEPServerEX 6 Administration

4. 接下来添加 “服务器端点”
网络适配器----一般选择电脑网卡
端口号---- 自定义通信端口,默认49320,(需要防火墙开放对应端口)
安全策略----有四种模式可供选择,除了“无”以外其他安全策略需要 server 与 client 互相交换证书

5. 接下来 停止\启动 运行时服务 使设置生效
注意: 对“OPC UA 配置”的设置,均需要重启运行时服务方能生效

接下来 使用 UaExpert 进行 UA 本地连接测试,这里我们 URL 填写 kep 中配置的 url,安全策略选择“无”,
连接成功之后,即可浏览此 KEPServerEX UA Server 中的所有标签、添加此变量标签之后,可以查看当前的数据更新