华顶吧 关注:5贴子:1,651
  • 0回复贴,共1

GYD系列干式试验变压器操作方法

只看楼主收藏回复


试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。
生产的GYD系列干式试验变压器,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。
1.2结构
GYD系列产品,由于在设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,所以在不降低性能的情况下,尽量减小体积减轻重量。
GYD系列产品,利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及用优质冷轧硅钢卷绕的CD型铁芯,有效地削弱了漏磁,做直流耐压试验不需外接硅堆,只需将我公司配套的直流高压硅堆旋装在高压端既可得到直流。
1.3工作原理
GYD系列产品输入电压为200V或400V,采用配套的控制箱(台)的自耦调压器,调节输入电压至试验变压器初级绕组(低压端),利用电磁感应原理,在次级绕组(高压端)可获得与其初级绕组匝数之比同等倍数的高压输出,从零伏连续可调到额定的最高值。在作直流耐压及泄漏电流测试时,只要把高压硅堆安装在高压输出端,即可取得直流高压,其幅值是工频高压值的1.414倍。

原理图
1.4性能指标
1. 阻抗电压: ≤12%
2. 输出电压波形: 正弦波
3. 表面温升: <55℃
4. 空载电流: <4%
1.5单台产品主要参数
规格型号容 量输入电压输出电压输出电流外形尺寸重量( kVA )( V )( kV )( mA )( mm )( kg )1.5/501.5200或4005030260×240×450123/50360330×280×510255/505100330×280×5103710/5010200360×350×8503215/5015300360×350×9507220/5020400360×350×10007825/5025500430×450×11008230/5030600430×450×12001205/1005200或40010050360×350×10007210/10010100360×350×11007515/10015150360×350×12007820/10020200430×450×12008225/10025250430×450×120011030/10030300430×450×120012015/12015120125360×350×11008520/12020160430×450×12009025/12025200430×450×120011530/12030250430×450×1200130
说明:非标或不在表中的见标牌参数
第二章 操作使用方法
2.1单台使用
1)试验前,应将试验变压器的高压尾“ ┻ ”端可靠接地,否则将危及人身与设备的安全。
2)操作前必须熟悉试验变压器与电源控制箱的电气原理及使用方法。
3)按接线图接线。
4)准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。
5)接上被试品。
6)合上电源,控制箱(台)电源指示灯亮。
7)按下合闸按钮,合闸指示灯亮。
8)顺时针均匀加压,注视电压表到达的阶段电压幅值及被试品情况直至额定试验电压。
9)持续规定耐压时间并注视电流表及被试品。
10)耐压时间到,注视kV表并迅速将调压器回零。
11)用放电棒经电阻放电,然后直接接地放电。
12)高压部分可能被充电部位一一放电,改变或拆除高压线引线,至此一次(相)试验终止。
2.2多台串激
1. 概述
设计和生产用多台GYD系列干式试验变压器串激组合成系列试验装置。由于分散组合都能方便使用,可适合现场多种需要。单个元件重量轻,运输和移动都很方便,使用有较高电压等级的部门在现场能顺利的取得较高的试验电源。
2. 工作原理
串激系列高电压试验装置,除最高电压的一级试验变压器外,都在高压绕组中串绕激磁绕组,该绕组和后一级试验变压器初级绕组参数相同。
由控制箱(台)供给第I级试验变压器的初级绕组电源。第I级高压绕组尾端和外壳接地,首端则和第II级试验变压器高压尾端及外壳连接。由第I级串激抽头供给第II级低压绕组的激磁电源,此时第II级试验变压器高压为第I级和第II级输出电压的叠加。同理,可叠加第III级。
3. 组装接线

4. 串级
组合方式
1)当两台试验变压器作串级联接时,第I台与第II台试验变压器容量之比为2:1,总容量为第I台容量,总电压为两单台最高输出电压之和,电流为容量与总电压之比。例:5kVA/50kV与3kVA/50kV。两台串级使用时总容量为5 kVA ,总输出电压为100 kV,输出电流为50mA。
2)当三台试验变压器作串级联接时,则三台容量之比为3:2:1,总容量同样为第I台容量,总电压为三台输出电压之和。
注:无论两级串、三级串,输出电流严禁超出最后一级额定电流。
说明:
可提供外附整流装置。在现场可方便获得直流高压试验电源。
试验变压器高压尾和测量线圈尾端在内部联接,使用时第I级高压尾连同外壳必须良好接地,第II级和第III级连同外壳必须固定电位,因此第II级和第III级外壳电位是U和2U,必须置放在绝缘支架上,并与人保持足够安全距离。
在串级高压试验时,应特别注意检查II级、III级的接线正确性,接反会造成输出电压为零,可用分压器直接监测高压输出。还应检查绝缘支架的电气强度是否满足电压要求。


IP属地:湖北1楼2024-04-23 10:45回复