事情是这样的,我公司有一台变频水泵,变频电机独立风机,风机运行变频器才能启动,以前运行没啥问题,今天突然跳闸了,检查下来是风机热保护跳闸了,现场盘了一下风机没有卡死,热继电器不怎么匹配,热继电器单位1.25a到5a,风机额定电流0.41a.热继电器设定最小值为1.25a.热继电器接触器信号输出空开三和一,类似于西门子那种带热继电器功能的开关再多个接触器功能。然后跳闸复位以后运行都正常,这个三合一还带电流显示的,就是电流显示一直是0.其它一样型号的只要电机电流在它范围内都能显示出来。所以这个到底是哪里有问题?要是等它再跳闸先换个三合一试试,反正找不到原因就是一样一样换着看!!![](https://gsp0.baidu.com/5aAHeD3nKhI2p27j8IqW0jdnxx1xbK/tb/editor/images/client/image_emoticon1.png)