    电力电容器组内部连线方式一般采用星形连接(Y)或三角形连接(△)。实际运行经验表明,三角形连接电容器组其损坏率远高于星形连接电容器组,目前高压并联电容器组多数采用星形连接。该仪器可测试的电力高压并联电容器组内部连接方式有:三相Y形、三相△形、三相Yn形、三相Ⅲ形。 在进行电力电容器测试前,首先将红色钳与红色线连接,黑色钳与黑色线连接,后续接线分两部分:仪器面板接线和测量接线,仪器面板接线指测试线与仪器面板的
  • 0
    1.使用HD2671数字兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项? (1)、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电; (2)、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检; (3)、HD2671数字兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;
  • 1
    HD8000全自动抗干扰异频介损测试仪接线方法 仪器引出端子说明: HV --- 仪器的测量引线高压端(带危险电压)。 CX --- 正接线时试品电流输入端。 --- 仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。 1、正接法(见图5) 当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。 (1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端; 将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端
  • 0
    HDIIJ全自动绝缘油耐压测试仪是依据IEC-156和GB507-2002《绝缘油介电强度测定法》的要求,结合广大使用者反馈的意见,而开发的全自动化仪器。 HDIIJ全自动绝缘油耐压测试仪选用单片机为主导,先设定后开机测试的方法,全部过程由微机自动运行控制,操作简单,方便适用。 1.2 用途与特点 1. 设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。 2. 采用了微型TPU-A面板式打印机,自动打印输出。 3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌、静置
  • 0
    介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。 HD8000全自动抗干扰异频介损测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。 变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电
  • 0
    HDBR变压器容量及损耗特性测试仪以下将分为二部分来介绍:有源容量负载损耗、无源损耗测量部分。 (一)有源变压器容量、负载损耗测量 1.变压器容量及损耗特性测试仪基本概念 有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。 2.变压器容量及损耗特性测试仪测试方法 容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器
  • 0
    HDBR变压器空载负载特性测试仪具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式真彩色液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的选产品。 1.2 性能特点 1. 可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、
  • 0
    XCJH系列操作箱台配合试验变压器的使用方法 1. 按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。 2. 操作前应根据被试品的容量及电压等级,调整好电流继电器(KA)。 3. 合上电源开关,按下送电按钮接触器吸合,调压器带电电源信号灯灭,送电信号灯亮,此时可以进行升压试验。 4. 缓慢顺时针旋动调压器手柄(电动控制台按下点升按钮)并密切注视电压表(应以每秒3KV的速度升压为宜)当升压至被试品规定
  • 0
    BBC-H变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代变压器变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。BBC-H 变压器变比组别测试仪是华顶电力采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。 1.2 功能特点 1.自动测量接线组别。 2.自动进行组别变
  • 0
    XCJH系列操作箱/台是系列试验变压器专用配套设备,该控制箱/台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。 1.3面板示意图 JH系列控制台 XC系列控制箱 1.电压表2.过流继电器3.电流表4.电源信号灯5.高压指示灯6.报警信号灯7.时间继电器8.计时按钮9.启动按钮10.调压器手扳11.停止按钮12.接地端子13.仪表接线柱14.输出接线柱15.报警指示
  • 0
    YDJ系列油浸式试验变压器注意事项: 1. 按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。 2. 做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。 3. 接通电源前,华顶电力操作系统的调压器必须调到
  • 0
    试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。 生产的GYD系列干式试验变压器,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。 1.2结构 GYD系列产
  • 0
    HDXZ-B变频调感式发电机交流耐压装置设备应用 水力发电机的交流耐压试验: 1.30MW发电机出口电压不大于11KV,试验电压为30.5kV,试验频率为50Hz (1)发电机容量:30MW ;出口电压:11KV; 对应的电容量为0.4μF 最高耐压试验值30.5kV。 (2)谐振频率:1/6.28×√25.3×0.4×10-6=50Hz; 50Hz下最大被试电容量时的试验电流:50×6.28×0.4×10-6×30.5×103=3.85A。 (3)选择设备:16kW变频控制源; 40kV/2A电抗器二台并联; 16kVA(4kV/4A)励磁变; 50kV分压器。 2.耐压时电抗器
  • 0
    YDJ系列油浸式试验变压器注意事项: 1. 按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。 2. 做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。 3. 接通电源前,华顶电力操作系统的调压器必须调到
  • 0
    1.1概述 试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。 生产的GYD系列干式试验变压器,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。 1.2结构 GYD
  • 0
    有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。任何电缆故障的测试,均以找到故障发生点为最终目的,但就其测试过程来说,一般分为三个步骤:一为故障距离粗测;二是寻找故障电缆埋设路径;三是精确定位故障点。当然,实际测试中,三个步骤是根据现场情况灵活运用的。 通讯电缆故障测试及发展历史概述 (1)、脉冲反射法:到了上世纪七八十年代,电缆故障测试
  • 0
    蓄电池作为直流电源系统的核心组成部分,起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是电力系统正常工作的最后一道防线。当前,蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛,但是,蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术---内阻交流放电法并不被人们所了解,还在模糊认识中。 从理论分析和大量实验证明,蓄电池工作状态及预计使用寿命与内阻具有密切的关系,目前国内外使
  • 0
    蓄电池内阻测试仪自推出以来,广泛应用于电力输变电单位,煤矿、铁路、通讯机房、无人值守基站等单位。随着人们节约意识的增强,蓄电池的维护测试必将越来越受到人们的重视。蓄电池测试仪必将产生更大的经济效益和社会效。 A .蓄电池内阻测试仪: 内阻与容量的相关性是:当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时,电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时,电池的容量将在其额定容量的80%以下。基于此推出的蓄电池内阻测
  • 0
    电池学者们希望一开始就有可用于分析的电池容量和内阻的测量数据。 他们寻求找出电池在100%和容量100%时的内阻数据,以确定电池所处的状况。理想的做法是在电池的安装工作完毕后。对电池进行验收时,进行容量测试并测定内阻。此时的结果应是非常一致的。它们会被做为基准值。用来同以后测量到的内阻数据进行比较。 另一个获取数据的方法,是在对同期同型号的电池测定完容量后,再取得同型号电池内阻的数据。 注意:以上提到的电池内阻
  • 0
    绝缘子盐密测试仪的主要功能是测试绝缘子等值盐密的值,为此需要用户根据实际情况设定绝缘子表面积、溶液体积等参数。仪器配备微型打印机,方便数据记录。仪器可以存储100组数据数据,并能查看和删除。 绝缘子盐密测试仪测试步骤: 一)选取绝缘子 带电绝缘子串应取上数第二片、中间一片、下数第二片三片绝缘子;非带电绝缘子串应取任意位置的三片绝缘子。 二)配置溶剂 建议选用去离子水,即蒸馏水,或者饮用纯净水,要求其电导率小
  • 0
    HD3000地下管线探测仪是一套地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,配合多种选配附件,可以进行鉴别,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找 HD3000地下管线探测仪指标有哪些呢 l发射机: 1. 输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。 2. 输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。 3. 输出功率:10W,10档可调,自动阻抗匹配。 4. 直
  • 0
    高压异频介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难
  • 0
    HDDL输电线路断线故障测试方法 电缆或输电线路发生断线故障的情况比较少,大部分还是接地故障和高阻故障,断线故障的状态是指电缆或输电线路两端之间发生无接触性故障的现象,断线故障的查找方法是选用电缆故障测试仪成套设备中的测距仪测量 测距仪的功能是测量电缆的全长,发生断线之后直接测量全长,下面讲一下具体的测试方法和步骤。 输电线路断线故障断线故障测试方法 1、先测量正常电缆的全长,并记录波速值; 2、将测试线换到故
  • 0
    HDG6000管线探测仪是一套高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,配合多种选配附件,可以进行鉴别,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找 一、地下管线探测仪工作原理及方法 利用电磁感应的原理来探测地下电缆的走向、深度以及定位电缆的开路、短路及外皮故障点,管线定位仪的智能化全汉字、图形操作指示及声音调频指示,使它成为当今zui容易使用的管
  • 0
    HDDL智能型电缆故障测试仪,根据行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备测试仪器通用技术规范,结合市场需求,采用多次弧反射法、低压脉冲法、脉冲电流法、衰减法等新技术。HDDL智能型电缆故障测试仪主机集测距、路径一体,整机采用高档PP塑料机箱,小巧精致,易携带;操作界面友好,即使非专业人员操作,依然可以很快熟悉并使用,高效、准确的完成电缆故障测试工作。 该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成,用
  • 0
    SF6气体回收装置开机前的准备工作 1、注意要点 SF6气体回收装置开机前请注意如下几点: 管路连接要保证连接处的密封性。 由于SF6气体回收装置出厂时已抽真空,但建议首次开机时先对本装置抽真空,方法见第五节有关内容。在首次开机使用后,一般应在贮存容器和管路内留少量SF6气体,否则开机时建议重新抽真空。 2、管路连接 用户在使用SF6气体回收装置前,首先应将随机发送的橡胶软管根据功能的需要连接好,为尽可能减小管路损失,管路应尽
  • 1
    GTB干式试验变压器是华顶电力在YD油浸式试验变压器的基础上改进的产品,引进了国外先进技术,线圈采用环氧树脂真空浇注成型、体积小、重量更轻、性能稳定、携带方便、有效地削弱了漏磁,提高了绝缘强度和抗湿能力。 GTB干式试验变压器技术指标: 1.阻抗电压:4.5%-8% 2. 输出电压波形:正弦波 3.表面温升:<55℃ 4.空载损耗:0.2%-0.35% 5.允许连续运行时间:2小时 6.间续运行时间::连续 第一:注意铁芯检查 大家在使用时应注意使用清洁的压缩空气和氧气
  • 0
    HDJS绝缘靴手套耐压试验装置是绝缘靴(手套)批量试验的设备。绝缘靴手套耐压测试仪有效的解决了过去不规范试验,提高了工作效率、保障了工作安全,是理想的绝缘靴(手套)设备。 绝缘靴(手套)耐压试验装置分两部件,一部件为水槽、二部件为控制台。水槽分上下区,上区为6只小水槽,下区为试验变压器,可一次做6只绝缘靴或6只绝缘手套耐压试验。同时显示绝缘靴或绝缘手套的泄漏电流。控制台设有过流保护、零位保护、时间保护及报警等
    华顶电力 12-18
  • 0
    HDCR3000钳形接地电阻测试仪配有两个钳口,电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生 电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。 HDCR3000钳形接地电阻测试仪为无地桩测法的接地电阻仪,它采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快
    华顶电力 12-18
  • 0
    HDYZ氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷 HDYZ氧化锌避雷器测试仪技术指标有哪些呢 1 参考电压测量 参考电压输入范围: 25V~250V有效值,50Hz/60Hz 参考电压测量准确度: ±(读数×2%+0.2V) 电压谐波测量准确度: ±(读数×5%) 参考电压通道输入电阻:≥1500kΩ 2 电流测量 全电流测量范围: 0~20mA有效值,50H
    华顶电力 12-18
  • 0
    HDIIJ绝缘油耐压测试仪指标 1. 升压器容量 1.5 kVA 2. 升压速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四档任选 3. 输出电压 0~80 kV(可定制100kV) 4. 测量精度 ±(2%+2字) HDIIJ绝缘油耐压测试仪操作方法 一、输入电源: 连接绝缘油耐压测试仪的安全接地,插入220V交流电源,检测电源正确无误。 二、取油样: 1、将油杯两电极间距调整在2.5mm;逆时针旋下油杯轴杆一端的塞尺棒,将另一端电极调整在偏中位置,将锁住此轴杆螺钉旋紧,取塞尺棒于两电极间靠紧两电
    华顶电力 12-13
  • 0
    HD500全自动电容电感测试仪具有三相电源输出及接口,可对三相Y型联结电容器、三相Yn型联结电容器、三相△型联结电容器、三相III型联结电容器进行一次接线,即可完成三相电容测试,并对分相电容分别进行测试计算,简单、方便,大大提高了现场使用人员的工作效率。 电容容量测量: 准确设置电容试品的额定频率和额定电压,仪器可自动计算电容器的补偿容量,减少现场人员计算量。 试品电抗测量: 仪器可根据测量结果自动计算试品的容抗、
    华顶电力 12-13
  • 0
    HDQH-18/200型SF6抽真空充气回收净化装置具有回收、充放、净化、抽真空、贮存、灌瓶等综合性功能,功能齐全,各功能的串联或切换主要通过操作集中于面板一侧的电控箱和球阀来完成。设备的核心核件全部采用进口:德国莱宝、法国美优乐等。布局合理,结构坚固。是SF6设备的电力检修工作者帮手。 SF6气体回收装置维护及保养方法 1、SF6气体回收装置及周围环境应经常保持清洁。 2、SF6气体回收装置由多种机器和仪表等组成,在运输过程中应避免颠
    华顶电力 12-13
  • 0
    蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便。是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测到的数据进行存储和处理,对电池故障进行报警,精确有效地判别单体电池的优良状况。仪表对测试数据进行保存,查询、删除和导出。上位机软件对测试的数据,通过各种图表对数据进行分析和显示,自动生成电池的检测报告。 蓄
    华顶电力 12-12
  • 0
    HDCR200多功能双钳相位伏安表是一款由武汉华顶电力设备有限公司专为现场测试的全自动、多功能、数字式、智能型仪表。具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下,同时测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系
    华顶电力 12-12
  • 0
    局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的进一步扩大。 我公司研制的局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪
    华顶电力 12-12
  • 0
    HDDL-VA电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯带电电缆而引发严重事故。电缆识别是从电缆两端的操作开始的,必须保证电缆两端的双重编号准确无误,设计采用了PSK技术。无论现场工作人员的记忆多么可靠,都不能代替专业仪器的识别。 带电电缆识别仪是一款方便现场操作的柔性线圈电缆识别仪,自带锂电池可以无需电源就进行带电电缆识别
  • 0
    在对大型变压器进行检测的时候,有时候需要做电力变压器的空载电流,空载损耗,阻抗电压和负载损耗等一系列的试验,电力工作者在做这些试验的时候,需要找来相应的试验设备分别进行试验,接线然后试验,再拆线接下一个设备,操作十分的繁琐,那么有没有一款设备能整合这些试验设备,一步就能做这么多试验呢?大家可以考虑一下变压器综合测试台。 变压器综合测试台综合了变压器直阻测试仪、变比测试仪、空载、阻抗等一系列的高压电
  • 0
    HDGK-8B石墨触头开关机械特性测试仪是在HDGK-8C高压开关机械特性测试仪上升级版,升级为触摸屏式操作,操作更简单直观,并且加装了石墨开关进行测试的电源箱,以满足对石墨高压开关特性的测试。能满足全国各类开关的测试。人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(
  • 0
    电力工作者在实际的日常工作中,经常需要用到高压开关测试仪,该装置的主要功能,就是用来对高压开关进行各种试验,使用该装置来对高压开关进行弹跳试验是电力工作者需要掌握的一个基本技能,那么HDGK高压开关动特性测试仪怎么做弹跳试验呢?本文来为大家简单介绍。 1 根据开关的不同类型,选择相应的定义。 如果找不到相应的定义,一般在组合前后用“10ms”测量“时程特征曲线”,然后对曲线进行相应的分析,得到相应的速度值。 传感
  • 0
    HDHG-J全功能互感器伏安特性综合测试仪是华顶电力设备有限公司为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、角差比差、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动功率、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打
  • 0
    双钳相位伏安表是一款由华顶电力设备有限公司为现场测试的全自动、多功能、数字式、智能型仪表。具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下,同时测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线
  • 0
    HDSF电磁式三倍频感应耐压试验装置是华顶电力根据标准《GB311.1 - 97》设计的,是为了满足电力系统高压互感器或变压器的倍频感应耐压试验要求而设计的电磁式三倍频感应耐压,可对互感器或变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘做感应耐压试验,用涂广泛,用于各电压等级的互感器,变压器,发电机等电力设备。 HDSF电磁式三倍频感应耐压试验装置采用三芯五柱结构,将铁芯工作磁通密度选择在饱和磁密以上,使开口接成三角形的次级绕组中
    华顶电力 11-29
  • 0
    电力系统为了减小无功损耗,通常采用并联补偿电容器组的方法来提高功率因数。在实际应用中,电容器补偿装置事故率比较高,这是由电容器补偿装置工作状态的特点决定的。所以定期对补偿电容器进行检测,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,是十分重要的。而在现场电容器都是成组并联的,所以用一般电容表需将引线拆除后才能测量,工作量大,而且容易造成接线错误、损坏电容器。 华顶电力研制的HD-500A三相异频电容电感测试仪采用高精度
    华顶电力 11-29
  • 0
    HDYZ变压器有载分接开关测试仪是根据行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量,是测试有载分接开关的理想设备。 HDYZ变压器有载分接开关测试仪运行中常见问题及处理方法: 常见问题1:切换开关油室渗漏油 切换开关油室是独立的油
    华顶电力 11-29
  • 0
    HDZK-II真空开关真空度测试仪是华顶电力为开始研究真空开关灭弧室真空度现场的定量检测,经过近多年的努力,并实现了现场不拆卸定量测量。生产出HDZK高压开关真空度测试仪,有了定量测量的手段,不仅可以测量真空开关真空度是否在正常范围内,同时更重要的是,对某些泄漏速度较快的真空开关,通过历年测量结果相比较,可以大致推断它的寿命,真正起到预防意外事故发生的目的。 HDZK-II真空开关真空度测试仪实验步骤: 1、确保真空断路器
    华顶电力 11-28
  • 0
    HDRZ变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗法两种设备完美合成,节省测试时间,提高工作效率。 HDRZ变压器绕组变形测试仪使用特点比常用的有哪些优势呢,有如下几点: 1、变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是高速单片机控制,由信号生成及信号测量组成
    华顶电力 11-28
  • 0
    HDB-II变压器变比组别测试仪是华顶电力设备有限公司用于测试电力变压器,互感器等绕组的变比、组别、极性。无须设置。三相电力变压器或互感器的变比、组别、极性一次测完。因此也可以叫做三相变比组别测试仪, HDB全自动变比组别测试仪使用方法说明: 1、使用前请认真阅读本使用说明书。 2、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 3、接线时注意高压侧与低压侧引线不能接反。 4、仪器
    华顶电力 11-28
  • 0
    HDHL-100A手持式回路电阻测试仪是基于现代工业设计理念研发的新一代微电阻测试仪器。为手持式仪器,体积小,便于携带,内置锂电池供电,尤其适合现场使用。采用 “四线”电流、电压测试方法,能满足高压开关、断路器、继电器金属触点等微小电阻的测量。 HDHL手持回路电阻测试仪接线及测量步骤 1、按四线测量法,用专用测试线(电压测试线和电流输出线)将被试品连接至手持回路电阻测试仪。 2、关机状态下短按按键,液晶背光亮,显示历史记
    华顶电力 11-23
  • 0
    GTB干式试验变压器在高压测试试验中作用明显,是广大测试人员运用较为频繁的仪器设备之一,下面我们来简单了解一下干式试验变压器的规范测试步骤,帮助大家提高试验测试效率。 GTB干式试验变压器有哪些特点呢? 干式试验变压器是华顶电力在YD油浸式试验变压器的基础上改进的产品,引进了先进技术,线圈采用环氧树脂真空浇注成型、体积小、重量更轻、性能稳定、携带方便、有效地削弱了漏磁,提高了绝缘强度和抗湿能力。 一、干式试验变